Rene.Qvist Skrevet April 23, 2010 Rapporter Share Skrevet April 23, 2010 Her er min tavle i kælderen :)Opbygning:Tavle 1: HPFI - 10A,AutSik - 10A,AutSik - 10A,AutSik - 10A,AutSik16A,AutSik - 10A,AutSik - 10A,AutSik - 10A,AutSik - 10A,AutSikMålerramme m. målerTavle 2:Output 230 - Output 230 - 8 x nulklemmer med laskerOutput 230 - Output 230 - 8 x nulklemmer med laskerOutput 230 - Output 230 - 4 x nulklemmer med laskerIHC Power Supply 72WTavle 3:Output 24Input 24/3ma - Input 24/24ma - Input 24/24maWireless Controller - Alarm modul Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
c_rosholt Besvaret October 5, 2010 Rapporter Share Besvaret October 5, 2010 Hejsa!!!Det ser ganske fornuftigt ud, kan godt lide din dellig af stærk- og svag-strøm Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Rene.Qvist Besvaret October 6, 2010 Forfatter Rapporter Share Besvaret October 6, 2010 Lige præcis, set i bakspejlet ville jeg gerne have haft lavet en klemmerække i toppen af stærkstrømsdelen til alle mine ledere der kommer fra huset, og så luse internt i tavlen til output modulerne, det havde givet endnu mere fleksibilitet, på svagstrømsdelen har jeg monteret LSA rækker til svagstrømmen, det er supergodt og nemt at kable med... Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...