  1. På 2/11/2016 at 08:55 , Henning Pedersen skrev:

    Umiddelbart er der ikke noget i programmet som burde bevirke at lyset først tændes kl. 20.00 - du har selvfølgelig, via serviceview, checket at skumringen er ON før kl. 20.00

    Der kan evt. være gamle værdier i kontrolleren, prøv at lægge et helt tomt projekt i, inden du igen lægger dit projekt i.

     

    Jeg kan se skumring er on før kl. 20.00 fordi dioderne i trykene tænder når det bliver mørkt :D

    Har prøvet loadene et helt tomt projekt også lagt mit ind igen :) prøver at tjekke iaften.

     

  2. Davs!

    Har for længe side fået lavet noget programmering som først har opdaget nu her gør 1 ting forkert.

    Kort forklaring :D :

    Carport lys plus lys ved hoveddør kører på 2 Pir og skummringsrelæ

    Resten af husets lys udenfor kører på skummingsrelæ, det ville sige det skulle tænde når skummringsrelæ går on også skulle det slukke igen kl. 00.00

    Fra 00.00 til når skumringsrelæ går off, der skal alt lyset uden for tænde hvis nogen pirs bliver aktiveret.

     

    Problemet: (linje 2 af forkaring) rest af lyset uden for tænder først kl. 20.00 (lidt usikker på om det er 19.59) men slukker fint nok ned kl. 00.00 og bliver fint aktivt efter 00.00

     

    Er der nogen der kan se hvad der går galt i programmeringen ? for jeg er snart ved at få grå hår og kan ikke finde ud af hvorfor den først tænder der ved 20.00 tiden....

     

    har vedhæftet programmeringen.

     

    Håber det giver mening.

     

    Projekt Rene IHC version 17 - Sluk alt med Dimmers.vis

  3. På 27/5/2016 at 22:07 , Lars1 skrev:

    Eftersom LK stortset har trukket sig ud af marked for Intelligent House Control, vil jeg blive MEGET overrasket hvis der bliver lavet integration mellem Goggle home og LK's IHC. Intet af det han fortæller om i hans keynote er muligt uden at der har siddet indtil flere udvikler og kodet integrationen mellem alle de forskellige produketer han nævner.

    Udover det så er der jo rigtig mange af googles ting som ikke virker den dag internettet er nede. Så det skal nok blive sjovt at tænde lyset uden net forbindelse.

    Sidst men ikke mindst. Googles største indtægts kilde er salg af data. Når du køber en google home giver du samtidig google ret til at sælge alle data de måtte opsamle om dig.

    Jamen du har ret, var sådan set os bare mere det nørdede ved det som kunne være cool. Men ja er godt klar over det kan give nogle andre problemer.

  4. 4 timer siden, Henning Pedersen skrev:

    Jeg plejer ikke at have problemer med alarmen.

    De problemer jeg typisk høre om er falske alarmer når der, af spare hensyn, bliver anvendt lys PIR som alarm PIR, det vil næsten ALTID resulterer i falske alarmer da de er alt for sensitive

    Okay ja så kan jeg self godt se det kunne give problemer.

    Jamen det tror jeg da jeg skal snakke med min lokale IHC pusher om så :)

  5. 5 minutter siden, Henning Pedersen skrev:

    Det kommer an´ på hvem "man" er - og hvad for noget alarm der tænkes på - tyveri, brand osv. Men hvorfor købe eksterne anlæg når det kan bygges direkte ind i IHC anlægget?.

    Hvis du bygger det direkte ind i systemet og påtænker at bruge LK´s funktionsblokke, vil jeg anbefale at du også anvender deres produkter da det normalt passer sammen.

    Hvis du vælger eksterne komponenter skal du sikre dig at alle signaler passer sammen med de funktionsblokke du påtænker at anvende, alternativt skal du selv lave de blokke der er behov for.

    Jamen du har helt ret, dog har jeg bare fået at vide IHC alarmen ikke fungere helt så godt? men har self ingen erfaring med det.

  6. 10 minutter siden, Henning Pedersen skrev:

    Nej - IHC er 100% hændelses baseret, dvs. at den sidste hændelse overtrumfer alle tidligere. Derfor er det nødvendigt med én blok som samler alle signaler og indstiller udgangen efter dette.

    Du har nu fået tændt lyset - men får det ikke slukket - godt på vej men ingen cigar, på den igen.

    Du vil også opdage at lyset ikke slukker på tid. - Marker blokken og tryk F1 for hjælp. Hint: side 3 beskriver alle indputs til blokken.

     

    hehe.. og er sq ikke sikker på jeg får den cigar... 

    Men OFF pluis fra ur ned på konstant under Pir styring ? konstant funktion står til sluk

     

    Projekt Rene IHC version 14 - Spots terrasse, skumrings.vis

  7. 30 minutter siden, Henning Pedersen skrev:

    Det Brian forsøger at forklare dig i 3. afsnit er at du UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER må have to eller flere funktionsblokke til at styre den samme udgang. Du skal vælge hvilken blok der skal være "Hovedblok" og lade denne styre udgangen.

    I dit program er funktionsblok 1.4.06.d hovedblokken og 2.1.01.er en underblok - din forbindelse fra uret til lampen er derfor forkert.

    Nu mangler du "kun" at få forbundet din hovedblok med udgangen på lampen.

    Hint: prøv at trække en Scenarie udgang over på Scenarier på lampeudtaget - kunne det måske bruges til noget fornuftigt. :D

    hahah ja Henning man skal jo gå før man kan løbe... :P

    Men ville den ikke bare være lige glad med skumrings relæet når der nu er en timer der siger kl. 20.00 ?

     

    tak for svar !

     

    Projekt Rene IHC version 14 - Spots terrasse, skumrings.vis

  8. 12 timer siden, Brian (Badazz) skrev:

    Prøv at kikke på funktions blokken 1.04.06.d den skal du bruge sammen med ur, indsæt funktions blokken, marker den, og tryk på F1 og læs hjælp filen grundig, det er bedre at du selv får lov at rode med det, frem for at jeg laver den for dig, det lærer du jo ikke noget ved ;) men jeg kan dog afsløre at du skal kikke på Tilstand 4 i funktionsblokken.

    Du skal ikke lade dig forvirre af at de snakker scenarier hele tiden, du kan også bruge scenarier på en relæ udgang, her har du mulighed for at fortælle den, hvad der skal se med udgangen, om den skal gå on eller off..,

    Hvis man blander flere blokken, eks. en simpel pir blok og en ur, og du beder uret tænde dit lys fra 20-24 og så når lyset er tændt og skumring går on, og pir ser bevægelse, så tænder den også udgangen, men når pirtiden er udløbet, så sender den et off signal til udgangen, og så er din urfunktion inaktiv indtil næste start tidspunkt i uret nåes. da beskederne fra uret kun sendes en gang, (når ur-tiden opnåes, eller ved powerup) derfor er det bedre at finde en blok der kan det hele, og tager hensyn til disse ting, 

    Du kan også kikke på blokken 9.1.09 (en del at bolig koncept, blokken skal du muligvis hente fra lk.dk) den kan det samme, og med bolig koncept kan du få alle dine blokke til at snakke sammen,

    hehe bare rolig ville rigtig gerne lære det selv ! :D

    Er dette helt væk ? eller er det på rette vej, er ikke helt sikker på den gør det rigtigt..

    Projekt Rene IHC version 14 - Spots terrasse, skumrings.vis

  9. Faceade spots og spots i carport bliver tændt når 2 ting er opfyld: skum er on, og pir (ved hoveddør eller carport) er aktiv, så de er helt som de skal være :)

    Terrasse spots køre pt på en timer 20-23:59

    Terrasse spots ville jeg gerne have tænder når skum er on og slukker kl 24.00, men efter kl 24.00 skal de os tænde ved pir i carport eller pir ved hoveddør bliver aktiv. (Så hele huset lyser op hvis nogen aktivere en pir, for sikkerhed:) )

    Håber det giver mening ? :)

     

    Og mange tak for svar !

  10. 5 timer siden, Lars1 skrev:

    Giv Brian lidt tid. Der er ingen her som bliver betalt for at hjælp dig. Hvis det haster, må du ringe til din lokale elektriker. De fleste reklamer idag med at de laver LK IHC installationer.

    Ja det er jeg skam helt med på, var hellere ikke sådan ment ! :D var fordi jeg havde glemt at "citer" ham så vidste ikke om han så ville se det jeg havde skrevet :)

  11. På 16/4/2016 at 20:01 , Brian (Badazz) skrev:

    Det lyder til at være rimelig simpel programmering, såfremt at lyset på begge sider sidder på IHC´en

    En blok som 1.4.01 og en ur blok, ville nok kunne løse det, men prøv at smide en kopi af din program op, så kan vi se hvordan det er lavet idag, og hjælpe dig på vej

    set min post ? :)

  12. Davs 

    Kort forklaring: 

    Har lys på den ene side af huset som er styret af Pir og skumings relæg.

    Den anden side ville jeg gerne:

    Er der en FB der kan gøre mit udendørs lys (anden side) går on når skumings relæg går on ? og slukker fx. kl. 24:00 efter kl. 24 og til skumrings relæg går off ville jeg gerne have (anden side) os tænder hvis pir bliver aktiv på (første side) giver det mening ? :)

  13. 4 timer siden, Torben S. skrev:

    Uden at have set dit program, vil jeg også gætte på, at du med fb. 4.1.11.a, vil få problemer med at styre dioden efter din hensigt, da du også vil have at den skal følge skumringsrelæet, når lyset er slukket. Derved vil du styre udgangen til dioden fra flere forskellige fb., og det er fra starten dømt til at drille.

    Prøv derfor med vedhæftede fb.

    Indgang lys skal forbindes fra udgangen til dit lys, i den fb. du bruger til lyset i badeværelset.

    Indgang skumringsrelæ skal (selvfølgelig) forbindes fra dit skumringsrelæ, og udgangen diode i tryk, til dioden.

    René J..vis

    Du er fandme awesome torben! det spiller jo bare max :D mange tak !!

  14. 9 timer siden, Bjarne Sørensen skrev:

    FB 4.1.11a gør lige det. Der tager du udgangen fra den og fører over på led'en. 

    Input til den forsyner du fra den FB der styrer toiletlyset. 

    Du kan stille puls og pausetid

    Ahh så var der en FB der gjorde det :D

     

    mange tak !

  15. På 22/1/2016 at 16:06 , Dan Knudsen skrev:

    Jeg havde et lignede problem. 

    Først sikrede jeg mig at indreguleringen af gulvvarmekredsene var rigtig. (hvilket intet har med IHC at gøre men vejledningen af dit VVS materiel)

    Jeg fandt min fejl i vieweren. Der var linket til forkerte temperaturfølere. Prøv at kontrollere at alle links i vieweren er rigtige.

    Den med kaliberingen af temperaturfølerne var ny for mig så jeg må igang med et thermometer og kalibrere dem.

    Indregulering, how do i do that ? :D som sagt er pænt ny i faget... (os håndværker faget :D)

  16. 6 timer siden, Lars1 skrev:

    Med de parameter som er i det uploadede program, så burde der ikke være nogen forskel på om du køre med 1 eller 2 FB'er til din varmestyring af stuen og køkkenet. Jeg er derfor mest tilbøjelig til at tro at det er indreguleringen af din gulvvarme den er gal med, eller at du nød til at køre med forskellige puls værdier som følge af at dine varme kredse ikke er lige lange.

    Indreguleringen af din gulvvarme burde dog have kompenseret for forskellige længder på varme kredsene.

    Okay, men det er det som er så mærkeligt.

     

    har skruet alle rum ned på 18 grader.

    Men Stue/køkken temp føler siger 20.5 grader og det store soveværelse siger 22.0 og "stue telestat" kalder på varme... selv om setpunket er 18...

×
×