Joakim
-
Antal indlæg
33 -
Medlem siden
-
Senest besøgt
Indholdstype
Profiler
Forummer
Downloads
Galleri
Indlæg skrevet af Joakim
-
-
Henning skide godt
bare lige et tillægsspørgsmål
kan man lave en check af gardin hvor det er når værdier bliver ændret sådan at det ikke kører op når det er oppe f.eks?
-
På 30/11/2018 at 11:02 , Henning Pedersen skrev:
Hej Joakim
Hermed den ønskede funktionsblok. Joakim.vis
God fornøjelse
Det var på ingen måde for at tage noget fra dig, kun for at hjælpe Joakim
hej igen. jeg ved ikke om det var mig som foklarede det forkert eller om du ikke har set rigtigt..
Blokken ser fin ud..
dog skal gardin køre op hvis solen går ned (lux kommer under værdi) pt sys jeg kun den kører op på temperatur.
mangler også lidt en indikering om hvor gardinet befinder sig
-
9 timer siden, Henning Pedersen skrev:
Hvis det "bare" er en blok som kører gardinet helt eller delvist ned ved høj temperatur og sollys, og op igen når solen er væk eller temperaturen kommer under f.eks. 22 grader, så skal jeg gerne lave den i morgen.
Bruger selv en serie af gardinblokke som bl.a. har denne funktion.
fedest mand, jeg er ikke inde i det blok byggeri (så skal man sidde og nørde lidt men sys ikke jeg rammer plet de gange jeg har prøvet)
Jeg takker og bukker for venligheden
-
Hej Brian
tak for svar.. så langt var jeg kommet.. jeg har lavet lavet en styrring af samme dur hos en anden dog uden sol/temp styrring... og jeg skriver her inde fordi jeg ikke selv magter opgaven med styrring af dette... med hensyn til relæer er jeg med til belastning (motordrift) jeg er selv elektriker. mangler i pricippet bare en funktionsblok
-
Hej jeg har fået nye vinduer i stuen (stort parti) der kommer gardiner med motor 24v eller 230v
er det muligt at lave en styrring som man kan aktivere og når den er aktiv vil den kører gardiner ned (evt. med tid) sådan at gardin kører halvt ned) og ved overskyet kører gardin op igen samt hvis temperatur kommer under eks. 22 grader
På forhånd tak
Vh Joakim
-
På 26/10/2018 at 21:01 , Henning Pedersen skrev:
Sagtens, prøv med vedhæftede funktionsblok.
Et langt tryk kipper lyset når det er mørkt, ellers slukkes. Lyset slukkes når det bliver lyst.
Kan den laves med en puls on og puls off så den kan kobles ind over pir styrrings blok
-
synes ikke det virkede på min pc :S men tak
-
Kan man det?
vil have mit udv lys til kun at måtte tænde hvis skumringen er aktiv.
så et lang tryk må kun gå on hvis skumring er aktid
-
kan dette også checkes?
-
Tak for hjælpen du en guttermand
-
-
Hvem gider hjælpe mig med at få siri ind over min ihc
-
tak for input.. yokis har et sys bare deres tryk er latterlige grimme
-
Det er ikke mit projekt.. forstil dig du har en lade hvor der sidder en tavle og du har trukket en 3g1,5 til spot i loft. Dem vil du gerne kunne dæmpe .. ( belastningen overstiger desværre ihc wireless dimmer produkterne og derfor vil jeg gerne indsætte en anden lysdæmper ( din skinne ) Det kunne være niko lysdæmper trykstyret ... jeg spørg fordi jeg mener jeg har set noget tilsvarende et andet sted dog bare hvor de havde et rulle gardin.. relæet følger dit tryk..
mangler du mere info
-
Altså jeg har en din skinne lysdæmper som skal tændes via kort puls og lang puls dæmper op og ned.. jeg har ingen ledning til afbryder.. ...det er i en garage og et hus uden andet ihc
-
Er det muligt at lave en følg funktion med noget wireless (relæet skal følge dit tryk. Når du slipper trykket slipper relæet
det skal være stand alone setup. Altså ingen controller
-
Nej den var sprunget læk inden i den er byttet hos grossisten.. Jeg er selv elektriker så tog lige en kommentere og kunne se at der var sort ind gennem luftribberne :-)
-
Jamen fandeme så.... Dimmeren var defekt men kun på den memory 1 klemme....Tak for hjælpen endnu en gang...
-
Jeg tjekker lige op på det her i weekenden.. Pæren er ikke sprunget..Er der nogle indmeldinger til hvorfor uni dimmeren slukker/tænder ved overførsel af program?Mvh Joakim
-
jeg kan ikke få mit aftenlys til at virke mere?.det har virket men vil ikke merehar en dimmer uni 400 på som skal køre på memory 1 når skumring går on og fuld pedal når sensor bliver aktiveret...og så når jeg overfører program til controller slukker og tænder dimmere men kun den i stuen mod mur væg og i køkken?er der nogle der kan hjælpe ville det bare være lækkert...
-
så jeg skal bare slå alle blokkene over på at der er monteret klemme 2 = nej....rigtig forstået?
-
Hej Larsnu har jeg prøvet at gøre det du siger gider du evt kigge på det og vende tilbage med hvad jeg gør forkert?MvhJoakim
-
hvorfor er det jeg ikke kan indstille mit niveu på uni 400 dimmer...der står jo i fb's info at man kan gøre det vha. serviceview. men jeg kan sku ikke lige dreje den er der nogle der kan hjælpe ;)/ Joakim
-
Hej Lars hvordan laver jeg så sluk alt hvis jeg ikke må bruge den på alle dimmere?
Skumringsblok
i IHC Visual 2.0
Skrevet
er der en der gider lave en skumringsblok til mig.. med alm kip tryk
input =
kip tryk (kort tryk)
skumring
output=
udgang = lys f.eks
on puls
off puls
på forhånd tak