  1. Hej, Jeg har en LK IHC Visual 3 der er gået i reboot-loop/watchdog reset. Trigger: Fejlen opstod umiddelbart efter en overbelastning på et 230V kredsløb, hvor en automatsikring slog fra. Kredsløbet er ikke et IHC-outputkredsløb, men der sidder IHC Wireless-enheder på det. Symptomer: Controlleren genstarter ca. hvert 50. sekund Grøn status-LED blinker (kan filme/mere præcis blinkkode hvis nødvendigt) Ingen adgang via USB eller LAN Isoleringstest (vigtig): Jeg har frakoblet ALT fra controlleren: LAN-kabel: frakoblet USB: frakoblet Antenne: frakoblet SD-kort: fjernet Alle I/O-moduler/dimmere/inputpaneler: frakoblet Controlleren kører altså kun med 24V DC tilsluttet, og den fortsætter stadig med at genstarte. 24V måling: Målt 24,2V DC på forsyningen – virker stabilt før/under/efter reset (målt med multimeter). Spørgsmål: Hvilke tests anbefales for at skelne mellem PSU-dips/ripple vs. defekt controller hardware? Findes der en kendt recovery/service procedure for Visual 3 ved reboot-loop?
×
×