kan wireless uni250 dimmer styres med 1 tryk?
question svarede på Kenth Jensen's z1terapi i IHC Visual 2.0
Det er korrekt at bruge FB 1.2.03.d og indgangen "touch på scenarie"Dog skal du bruge det output der hedder "Regulering" denne skal trækkes over på "Scenarier/regulering" indgangen på dimmeren.Endvidere skal Lysindikering fra FBen til lysindikering på dimmerenSå skulle det hele gerne komme til at virke -
Ur må ikke slukke udgang hvis manuel kip
question svarede på Kenth Jensen's Henrik Rosenkilde i IHC Visual 2.0
Mange af de færdige funktionsblokke kan godt være temmelig forvirrende at kigge inde i, da de ofte kan håndtere flere ting end den enkelte bruger har brug for.Såsom 1.2.03.d som er en lysdæmper blok, den han både bruges som touch eller med seperat skru op og ned indgang, dette gør den noget mere forvirrende at se på :dry: -
Ur må ikke slukke udgang hvis manuel kip
question svarede på Kenth Jensen's Henrik Rosenkilde i IHC Visual 2.0
Prøv at se om denne her virker som den skal, det synes jeg nemlig umiddelbart, har selvfølgelig også prøvet at lave simuleringer på denDenne blok kunne eksempelvis være god at lære ud fra, den er nemmelig forholdsvis simpel, men indeholder både timere, flag, betingelser og en del interessante ting, så prøv at analyser den til bunds [file name=Forum_Danros7.vis size=22026]http://ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Forum_Danros7.vis[/file] Forum_Danros7.vis -
Ur må ikke slukke udgang hvis manuel kip
question svarede på Kenth Jensen's Henrik Rosenkilde i IHC Visual 2.0
danros skrev: OK, det havde jeg sket ikke set, hvem pokker læser også manualen :dry: -
Ur må ikke slukke udgang hvis manuel kip
question svarede på Kenth Jensen's Henrik Rosenkilde i IHC Visual 2.0
Hvis uret stilles til 00:00:00, tænder den vel bare ved midnatJeg prøver lige lidt senere at rette den gamle blok lidt tilUnder dine LK shortcuts ligger der en dokumentation folder, der er en "LK IHC Control hjælpefil" Under IHC Visual er der et afsnit der hedder programmering.Dog er det en kæmpe fordel hvis man i forvejen er vandt til at programmere, så man er vandt til variabler, if sætninger og events. -
Ur må ikke slukke udgang hvis manuel kip
question svarede på Kenth Jensen's Henrik Rosenkilde i IHC Visual 2.0
OK, så gik du jo glip af at lære hvordan man laver sine egne funktionsblokke Det er nu ellers ret sjovt, lidt som at lege med lego Du kan jo altid starte med at lave noget meget simpelt, og så lave det mere kompliceret efterhånden som du lærer. Simuleringen i Visual er ret god til at afprøve tingene.Specielt med sådan noget som den blok jeg har lavet til dig, så man slipper for at vente til kl 21 om aftenen for at se om lyset nu også slukker.Den anden blok du har brug for lyder ret simpel, mon ikke det er lettest at omskrive den anden blok lidt.Skal den slet ikke kunne tænde automatisk på noget klokkeslet.Skal den kunne slukkes manuelt igen? -
1.4.02.b , nogen der kan redigere den lidt for mig
question svarede på Kenth Jensen's Lennert andersen i IHC Visual 2.0
Så er der også kip [file name=Forum_Hiccupz_2.vis size=17286]http://ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Forum_Hiccupz_2.vis[/file] Forum_Hiccupz_2.vis -
1.4.02.b , nogen der kan redigere den lidt for mig
question svarede på Kenth Jensen's Lennert andersen i IHC Visual 2.0
Her er første forsøg Jeg er ikke helt sikker på om det er præcis det du vil have, men ellers kan vi rette det tilNår der trykkes på knappen, tænder udgangen, og der starter en timer på 2 minutter (kan ændres)Hvis PIR indgangen går off inden for de to minutter, sker der intet.Hvis PIR indgangen går off efter de to minutter, slukker udgangenHvis PIR indgangen er lav når de to minutter udløber, slukker udgangen.Dette er en sikkerhed for hvis man tænder på knappen fra døråbningen af, men slet ikke går ind i rummet, uden denne sikkerhed, vil lyset aldrig nogensinde slukke igen.Funktionsblokken er meget simpel, og kan relativt let ændres yderligere [file name=Forum_Hiccupz_1.vis size=16094]http://ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Forum_Hiccupz_1.vis[/file] Forum_Hiccupz_1.vis -
1.4.02.b , nogen der kan redigere den lidt for mig
question svarede på Kenth Jensen's Lennert andersen i IHC Visual 2.0
Der er kommet en ny version der hedder 1.4.02.dDen ser lidt kompliceret ud, kan i hvert fald ikke lige umiddelbart gennemskue den, uden at skal analysere den helt til bunds, den ser ud som om den kan en del du ikke har brug for.Det lyder som noget rimelig simpelt du har brug for, så måske er det lettere at lave en ny blok fra bunden af.Kan du ikke beskrive lidt mere detaljeret hvordan du vil have den til at opføre sig, så skal jeg se om jeg kan flække noget sammen -
Lækkert, det virker sørme Genialt at man også kan ændre øvre og nedre grænse i procent for ens Wireless dimmere i ServiceViewTak for hjælpen
-
Ur må ikke slukke udgang hvis manuel kip
question svarede på Kenth Jensen's Henrik Rosenkilde i IHC Visual 2.0
Glemte filen igen :S [file name=Forum_Danros6.vis size=28060]http://ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Forum_Danros6.vis[/file] Forum_Danros6.vis -
Ur må ikke slukke udgang hvis manuel kip
question svarede på Kenth Jensen's Henrik Rosenkilde i IHC Visual 2.0
Så fandt jeg også ud af at kave de 7 timer som en indstilling, så du let kan ændre de 7 timer til noget andet, uden at pille inde i selve funktionsblokken -
Ur må ikke slukke udgang hvis manuel kip
question svarede på Kenth Jensen's Henrik Rosenkilde i IHC Visual 2.0
En anden gang synes jeg, du bør sætte dig ind i hvad du egentlig vil have, inden du beder om hjælp, det er nu anden gang jeg laver funktionsblokken fuldstændig om fordi du ombestemmer dig, eller ikke udtrykker dig klart nok Nå, men prøv den vedhæftede fil, den skulle forhåbentlig gøre det, du har bedt om i dit sidste indlæg [file name=Forum_Danros5.vis size=28633]http://ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Forum_Danros5.vis[/file] Forum_Danros5.vis -
Ur må ikke slukke udgang hvis manuel kip
question svarede på Kenth Jensen's Henrik Rosenkilde i IHC Visual 2.0
danros skrev: Hej KenthJa det er helt rigtig som du beskriver ovenfor.Se selv her -
Ur må ikke slukke udgang hvis manuel kip
question svarede på Kenth Jensen's Henrik Rosenkilde i IHC Visual 2.0
danros skrev: Hvis du trykker inden kl 17, tænder den lyset og slukker igen kl 04.00Hvis du trykker mellem 17 og 21, slukker den lyset, hvis du trykker igen tænder den lyset igen og slukker det kl 04.Sådan skrev du selv tidligere at du ville have det til at virke -
Ja, har kun brugt USB indtil nu, men må prøve LAN
-
Har du så forbundet et LAN kabel direkte mellem PCen og controlleren?
-
Ur må ikke slukke udgang hvis manuel kip
question svarede på Kenth Jensen's Henrik Rosenkilde i IHC Visual 2.0
Så tror jeg det lykkedes at knække nødden, det endte med at blive rimelig avanceret og omfattende, der var en del tilstande at holde styr på Tænd og sluk tidspunkter er lavet som indstillinger til funktionsblokken, så hvis du vil ændre på dem, behøves du ikke ændre på selve funktionsblokken.De 7 timer som sluk tidspunktet bliver udsat på, har jeg desværre ikke kunnet finde ud af at lave som en indstilling, så de 7 timer er hårdkodet ind i funktionsblokken, så hvis du vil ændre på de 7 timer, er der rent faktisk 4 steder i funktionsblokken der skal ændres.Jeg har testet de forskellige situationer rimelig godt igennem med simulering, så jeg tror det virker.Meld gerne tilbage om det virker eller ej :blush: [file name=Forum_Danros4.vis size=25947]http://ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Forum_Danros4.vis[/file] Forum_Danros4.vis -
pepss skrev: Tænker du ikke på SceneView her?Jeg har ikke Viewer i min controller, og regner derfor ikke med at jeg kan tilgå controlleren via IP, er det korrekt?
-
For det første har du ingen hændelser til at trigge programmetDerefter kan du lave et underprogram med to betingelser med AND funktionSe den blok jeg har indsat i vedhæftede projekt [file name=Forum_Pepss3.vis size=11188]http://ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Forum_Pepss3.vis[/file] Forum_Pepss3.vis
-
HejJeg har lavet en fuld installation som "Installatør" af IHC med den CD-ROM der fuldte med min controller, men jeg har ikke noget program der hedder ServiceView.Er det noget ekstra man skal installere, eller hva?På forhånd tak
-
Ur må ikke slukke udgang hvis manuel kip
question svarede på Kenth Jensen's Henrik Rosenkilde i IHC Visual 2.0
Glemte den vedhæftede fil [file name=Forum_Danros3.vis size=22843]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Forum_Danros3.vis[/file] Forum_Danros3.vis -
Ur må ikke slukke udgang hvis manuel kip
question svarede på Kenth Jensen's Henrik Rosenkilde i IHC Visual 2.0
Har kigget en del på det, men der er stadig et par situationer der driller lidt, bl.a. vil den ikke slukke igen på sluk tidspunktet.Dette er hvad jeg indtil videre er kommet frem tilKigger videre på det senere -
Tja, jeg kunne også godt tænke mig at få at vide hvorfor det ikke virker :dry:
-
Det forstår jeg godt nok ikkeHar lavet et work-around i vedhæftede fil, har tilføjet endnu en scenarie udgang, så der er en udgang for at tænde på 20 % og en til at slukke (0%)Det burde være unødvendigt med denne ekstra udgang, ved ikke hvorfor det ikke virker, måske nogle mere erfarne gutter herinde kan svare på det.Men måske kan du leve med den work-around jeg har lavet [file name=Forum_Pepss2.vis size=23618]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Forum_Pepss2.vis[/file] Forum_Pepss2.vis