  1. Hej :-)

    Jeg kan ikke komme i kontakt med min controller. Hverken med USB eller på netværk. Har prøvet et utal af gange. Controlleren virker fint og jeg kan tilgå den på appen. Men lidt træls, at jeg ikke kan komme ind og ændre i programmet.

    Har så lige fundet ud af, at hvis jeg ligger den gamle firmware ind så kan jeg godt ?. Giver det nogen mening ?.

  2. Det kan KUN være noget i programmet, da dioden i tastaturet bliver styret af funktionsblokken. Har du trukket mere end en udgang fra en/flere fb. over på diode i kodetastaturet, så de konflikter med hinanden?

    Hvis du mener LK IHC status ?. Så er der kun trukket en over. Men har kørt uden dette problem i mange år.

  3. Mit IHC Kodetastatur er lige pluslig begyndt at virke modsat. Når den er tilkoblet lyser den grøn og ved frakoblet rød ?. Har prøvet at sende tomt program og nyt program igen. Men det hjælper ikke.

    Håber der er en der kan hjælpe.

  4. TheDexterTeam, on 23 Jan 2015 - 12:50 AM, said:

    Hej derude,

     

    Når jeg forsøger at logge på min controller (viewer) via browser får jeg altid fejl og kommer ikke på. Jeg har ikke nogen problemer med at kommunikere med controlleren via Visual.

     

    Det er heller ikke muligt via usb samt at få kontakt med controlleren med firmware loader. Min Ipad logger fint på med IHCTablet 1.4.1.

     

    Har I nogen hvad det skyldes og hvad jeg kan gøre for at løse problemet?

     

    Hilsen Torben

    Jeg har samme problem. Kan sagtens logge på fra alle andre enheder på nær pc. Tror måske det har noget med en Java opdatering at gøre ?. Kører selv Windows 7.

  5. Når alarmen går og det viser sig at det er en fejl alarm. Hvordan kan man så se hvad der har startet alarmen ?. Er der en log på det og hvordan sætter man det op ?. Kan man evt. Se det på app'en (tablet, iphone eller Android) ?.

    Jeg har Visuel 2 med alarm pir i alle rum og magneter på dørene.

    Håber der er nogen der kan hjælpe.

  6. Jeg har samme problem mener jeg har gjort alt men det virker ikke.

    Jeg har gmail giver dette nogen problemer ?.

    Måske der er en der kan vise hvad der skal stå i de enkelte felter ?.

    På forhånd tak.

    Mail skal normalt altid sendes via din Internet udbyder. Dog kan det også lade sig gøre via eget mailhotel "ude i byen". Men så er de som regel krypterede og det kan IHC controlleren altså ikke.

    Det du har skrevet ind er forkert. Helt forkert, da der bruges forskelligt "sprog"/servere alt efter om det er send/modtag . POP er "posthuset" hvor du henter dine mail fra. Ikke det du skal sende via. Det SKAL være et SMTP, og igen UDEN kryptering. Yahoo har en SMTP server men de kræver altså SSL kryptering, derfor kan du ikke bruge den.

    Du kan prøve at oprette en konto/mail hos din Internetudbyder (SE) og benytte den specifikt til din IHC controller.

    Som udgående server kan/skal du så benytte: smtp.bbsyd.dk eller asmtp.bbsyd.dk

    Brugernavn og adgangskode: Det du opretter hos SE

  7. Og hvad var løsningen?

    Vi er flere der sidder med tilbageholdt åndedræt, eller bare vil suge viden til os...

    Det er fordi under administrator under netværk skal man taste Gateway adressen og som jeg havde forstået, så var det min routeres IP adresse. Men det er så controllerens IP adresse og man så i ens browser skriver routerens IP adresse :-)

    Ja ja, man kan jo ikke vide alt :-)

     

    Er ved at rode med mail opsætning, men det kan jeg overhovet ikke få til at spille :-( Gør ellers alt hvad der står i den store manual :-(

  8. Forsøger at tilgå controlleren udefra, men når jeg taster IP adressen ind på administrator programmet (gateway adresse), så skriver den "IP-adressen uden for rækkevide" hvad betyder dette og hvad gør jeg ?.

     

    Når jeg skriver IP-adressen på controlleren, kan jeg godt tilgå den fra hjemme netværket.

     

    Har ingen problemer med at tilgå den udefra på Ipad´en. Så de rigtige porte er åbne udefra.

     

    Håber der er en der kan hjælpe.

    Har selv løst problemet :-)

     

    Hvad skulle man gøre uden Google :-)

  9. Forsøger at tilgå controlleren udefra, men når jeg taster IP adressen ind på administrator programmet (gateway adresse), så skriver den "IP-adressen uden for rækkevide" hvad betyder dette og hvad gør jeg ?.

     

    Når jeg skriver IP-adressen på controlleren, kan jeg godt tilgå den fra hjemme netværket.

     

    Har ingen problemer med at tilgå den udefra på Ipad´en. Så de rigtige porte er åbne udefra.

     

    Håber der er en der kan hjælpe.

     

     

     

    IHC.docx

  10. Det skal laves igen. Når det så er sagt, er websceneview godt nok en MEGET amputeret udgave af sceneview - ja faktisk unødvendig efter min mening. Man kan jo også bruge sceneview fra internettet, så ingen grund til at bruge krudt på at sætte websceneview op også.

    Ok :-) det vil sige at når jeg for åbnet for den rigtige port på routeren. Så kan jeg det samme som her hjemme på USB eller internettet ?.

    Hvis det er er rigtig, så er Web scene view jo ikke til noget ?.

  11. Jeg har lavet mit program i scene view. Men hvordan med web scene view. Skal man til at lave det samme der eller kan man kopier det på en eller anden måde ?.

    Jeg tænker bl.a. på når man logger på uden for ens eget netværk.