Hej
Har samme problem. Er pt løst ved at sætte et digital døgnur til at afbryde for forsyningen til controlleren hver nat i 1 minut.
Vi må bare afvente og se hvornår LK løser problemet.
-
HejGrunden til at du skal trykke flere gange inden lyset tænder/slukker kunne være hvis du bruger et fortrådet tryk og dit ihc ikke er opdateret til version 2.7 den blev lanceret den 5/4 2010 den fjerner det lk kalder dobbelt tryk
-
Hej Du kan bruge en blok 4.14.b til log af indgange mens overvågning er aktiv, det er mit bud.held og lykke
-
HejWireless tryk kan kun sende en puls ad gange dvs. man kan ikke holde 2 tryk nede på samme til da systemt kun vil registrer det 1. tryk og ikke begge.
-
Det kan være da du har lavet programering at du under udgangen eller i blokken har valg at denne skal være on ved powerup.Kan ikke se det uden dit program.
-
Hej jeg har ændret FB 1.4.03.b så denne også spærre pir når der kippes. [file name=1-20100404-2.zip size=2827]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/1-20100404-2.zip[/file]
-
. [file name=Egne.zip size=1842]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Egne.zip[/file]
-
Her er blokken.
-
Der findes ikke lige umiddelbart en i version 1 men har lavet en til dig, god fornøjelse
Indgang Er On, Men Udgang Er Off - Ved Controller Genstart, Hvad Kan Det Skyldes?
i IHC Visual 2.0
Besvaret
Hej
Da du har brugt en AND blok vil indgange ved powerup være ON, du kan oplåse blokken og sætte initialværdi indgang 1 til OFF, dette vil løse dit problem.