  1. Hej.Eksempel: Parallelkobling af 2 IHC controllereFør fra IHC controller 1, dataudgang 15, ledning til IHC controller 2, dataindgang 8.Før tilsvarende fra IHC controller 2, dataudgang 15, ledning til IHC controller 1, dataindgang 8.IHC controller 1 kan da sende data på i alt 16 adresser:• 15.01 – 15.08• 16.01 – 16.08.IHC controller 2 modtager på 16 adresser:• 8.01- 8.18.I IHC Visual vil:• udgang 15.01 på IHC controller 1 trække indgang 8.01 på IHC controller 2• udgang 15.02 på IHC controller 1 trække indgang 8.02 på IHC controller 2• osv.

  2. Hej.Jeg har et 24V skumringsrelæ som leverer et 24V signal retur når det er aktiveret, MEN det kan jeg jo ikke bruge til at aktiverer en indgang på et 24V indputmodul med. Umiddelbart ville løsningen jo være at lade sensor signalet trække et lille relæ og så bruge et skift på relæet til at aktivere indgangen med. Men ville det ikke kunne lade sig gører at bruge en NPN transistor med en emitter modstand istedet ?

×
×