Michael Pedersen Skrevet March 29, 2009 Rapporter Share Skrevet March 29, 2009 Hej,Jeg har oplevet noge tmeget underligt - syntes jeg:huh: jeg har 3 230v udgange der pludselig slukker, der er ikke nogle timer eller noget tilsluttet, det drejer sig om 3 stikkontakter hvor jeg har tilsluttet 4 lamper.Det er kun de 3 udgange der pludselig slukker.Jeg kører med nyeste firmware osv.Jeg har ikke noget med nogle timere nogle steder i mit program.Nogle der har et bud?På forhånd takAno Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Michael Thorsen1354922231 Besvaret March 30, 2009 Rapporter Share Besvaret March 30, 2009 Du har sikkert brugt blok 1.1.0.1. Hvis du har det, skal du sørge for at bruge version d. Jeg vedhæfter den. Problemet er, at LK istedet for timerer er begyndt at tage et tidspunkt og ligge en tid til. Hvis man ikke bruger timeren i blokken, står den den til 00:00:00, blokken vil derfor slukke til midnat. De har løst problemet, ved at indsætte et flag, så man kan se om timeren er aktiveret. Hvis det er en anden blok du bruger, kan du forsøge at se om der er en timer og om denne bruger et tidspunkt. Hvis den gør det, skal der være et flag, der viser om timeren er i brug. [file name=1-e2e8269898e23a2966a0b83006544150.zip size=3060]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/1-e2e8269898e23a2966a0b83006544150.zip[/file]1-e2e8269898e23a2966a0b83006544150.zip Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...