Per Nielsen1354922233 Skrevet February 19, 2013 Rapporter Share Skrevet February 19, 2013 Hej der udeJeg har haft hogle dimlight 300-24/lr som ikke har kunne tåle at der har været strønsvigt.Har hørt at de ikke er så gode og ustabile, har så købt en Dimmer 400 uni ihc/sa i steden for.Jeg har monteret den at fra Ihc output 230 klemme 3 op til dimmeren på klemme L og fra ihc output klemme 8 til dimmer på klemme N og fra dimmer klemme den med et s som ligger ned med en pil i gemmen til lyset. er det ikke korekt eller har jeg en fejl. Det som sker er at jeg kun kan styre lyset fra den knap som sider på dimmeren og ikke fra den kontagt jeg har i stugen.håber at i kan hjælpe Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Peter H. Hansen Besvaret February 19, 2013 Rapporter Share Besvaret February 19, 2013 u Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Thorbjørn skelboe Besvaret February 19, 2013 Rapporter Share Besvaret February 19, 2013 Tror ikke jeg er 100% med... Men har linket til manualen her på den dimmerhttp://www1.lk.dk/katalog/vejledning/9894722_04.pdf Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Jesper T. Pedersen Besvaret February 19, 2013 Rapporter Share Besvaret February 19, 2013 Som jeg læser der har du fase (klemme 3 & 8) på både L og N på dimmeren... På L og N skal der være konstant Fase/Nul (230v).. Hvis du så bruger 230v til at styre den med skal du fra Klemme 3 eller 8 til _-_ klemmen på dimmeren... Afhængi af din programmering.. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...