Hej.
Mange tak for hjælpen indtil nu. Beklager min lange svar tid.
Sser ud til det virker. Tester det lige af de næste dage. Mange tak -
Hej alle.
Håber I kan hjælpe. Er ikke super skarp i softwaren.
Jeg har 2 stk. PIR, som ved bevægelse tænder nogle bestemte udgange. Det drejer sig om lys udenfor. Jeg har det til at virke helt OK i dag.
Det jeg ønsker er, at adfæren for hvilke udgange der skal tænde, skal ændres efter et bestemt tidspunkt. Pt. tænder 3 udgange ved bevægelse efter skumring, men jeg ønsker så at efter midnat, skal kun de 2 udgange tænde.Nogen med den gyldne løsning dertil?
På forhånd tak
-
Hejsa.
Jeg ønsker at opsætte en PIR sensor på min teresse, som så skal tænde lys. Findes der ikke en PIR i IHC wireless, som evt bare kører på batteri, og kommunikerer med controlleren trådløst?
Eller hvordan ville I løse denne?Lars
PIR skal tænde ved skumring indtil bestemt tidspunkt
i IHC Visual 2.0
Besvaret
Og kan den laves så jeg har en "Konstant funktion", så jeg stadig kan vælge at tænde alt lyset, udenom PIR