  1. Kære IHC User

     

    Jeg er løbet ind i et problem i forbindelse med programmering af min IHC installation.

    Jeg har programmeret betjeningstryk med kip til at tænde for 230v stikkontakter. Når jeg trykker fysisk på betjeningstrykket, oplever jeg at stikkontakten nogle gange slet ikke tænder, mens andre gange er der varierende forsinkelse, nogle gange tænder den næsten med det samme, mens andre gange er der forsinkelse på lidt over 1 sekund.

    Min installation består af 2 controllere, men jeg har ikke oplevet nogen problemer med min anden controller, som tænder med det samme og registrer altid når man trykker.

    Jeg har forsøgt med 3 forskellige betjeningstryk, 2 forskellige input moduler, og 3 forskellige output moduler, ligeså har jeg prøvet almindelig kip, kip med kort tryk, samt kip med 1 sek. Forsinkelse, jeg har desuden forsøgt med kun at programmer 1 tryk til 1 stikkontakt og holde resten af projektet tomt, men problemet er der fortsat. Er der nogen der ved hvori problemet ligger?

     

    Jeg bruger:

    ICH Controller / Viewer, modelnummeret på fronten er 820BA400

    IHC Visual software version 2.8

    Begge controller er Hardware version 6.2, med firmware version 2.8.4.

     

    Umiddelbart er de 2 controllere fuldstændig ens, bortset fra at den controller som ikke virker, er produceret 6 måneder senere end den anden.

  2. Hej har en installation hvor jeg skal have 2 Stk. Strømforsyninger (72W) koblet sammen med 2 Stk. Controller og med Alarm Backup, og hvor jeg også har en gulvvarmestyring.

    Har kikket på Installationsvejledningen for strømforsyning, hvor der er vist sammenkobling diagram af to strømforsyninger, hvoraf det fremgår at 0V kobles imellem de to strømforsyninger og hver strømforsyning forsyner hver sin Controller, men hvordan så med tilslutningen af en Alarm Backup?

    Og skal gulvvarme have sin helt egen strømforsyning?

     

    Håber jeg kan få noget teknisk hjælp da IHC IKKE er det jer har så meget kendskab til og måske noget telefon support, hvis dette er muligt.

     

    På forhånd tak

    Henrik

    4760 Vordingborg

    42661200

     

    IHC Installation består af følgende komponenter:

    ·         2 Stk. IHC Control® controller Visual med Viewer - 820B1400

    ·         2 Stk. IHC Control® Strømforsyninger 72 W - 120B1062

    ·         1 Stk. IHC Control® alarm backup inkl. akkumulator 12 V - 820B1291

    ·         2 Stk. IHC Control® alarm kodetastatur IP55 – 120B1260

    ·         13 Stk. IHC Control® alarm magnetkontaktsæt – 120B1251

    ·         1 Stk. IHC Control® alarm lydgiver Intern LK FUGA – 507D6001

    ·         1 Stk.  IHC Control® alarm lydgiver Ekstern IP54 - 820B1258

    ·         1 Stk. IHC Control® alarm statustryk LK FUGA – 507D6530

    ·         4 Stk. IHC Control® alarm PIR 12V PDM-IXA12 – 820B1263

    ·         4 Stk. IHC Control® alarm røgsensor optisk / termisk – FFS06724620

    ·         1 Stk. IHC Control® alarm røgsensor optisk / termisk – FFS06724621

    ·         4 Stk. IHC Control® alarm læksensor 120B1281

    ·         5 Stk. IHC Control® PIR 24 V LK FUGA, 180 grader - 507D6304

    ·         10 Stk. IHC Control® klimastyring temperatursensor - 507D6531 (For Gulvvarme)

    ·         2 Stk. IHC Control® klimastyring fugt- og temperatursensor LK FUGA - 507D6532

    ·         1 Stk. IHC Control® klimastyring lux- og temperatursensor LK FUGA - 507D6533

    ·         6 Stk. IHC Control® input 24 V DC / 3 mA med 16 indgange – 120B1011

    ·         8 Stk. IHC Control® input 24 V DC / 24 mA med 16 indgange – 120B1010

    ·         5 Stk. IHC Control® output 24 V DC med 8 udgange – 120B1021

    ·         23 Stk. IHC Control® output 230 V AC 10 A med 8 udgange – 120B1020

    ·         14 Stk. 24V - 2W Telestater for gulvvarme

    ·         Ca. 20 Stk. Svagstrømstryk med 4 slutte (Uden dioder)

  3. 2 timer siden, Terne skrev:

    Det lyder som lidt af en mundfuld hvis det hele skal programmeres fra bunden. Hvor ca i landet bor du?

    Hej Terne

    Jeg bor på Sydsjælland ved Vordingborg, det er i første omgang hovedsagelig betjeningstryk jeg gerne ville have programmeret, så jeg fik lidt mere lys m.m. det tror jeg godt at jeg kan med lidt hjælp på telefonen, hvis dette er mulighed, men da jeg har en del komponenter ude i installationen som ikke er færdig tilsluttet endnu, som for eksempel div. magnetkontakter, Røg-sensor, Temperatur-sensor m.m. ( Kablerne er trukket og forbundet til div. Moduler for disse) har jeg behov for en vejledning/hjælp til hvordan dette gøres.

    men hvis du bor her sydpå ville det være kanon

    på forhånd tak 

    Svan

  4. Hej

    Er der nogle der kan hjælpe mig med programmering af min installation? med hvordan det er bedst at starte ud og rækkefølge m.m.

    Det skal lige siges at jeg er under ombygning og ikke alle komponenter er tilsluttet p.t, og bliver det først når jeg kommer til de enkelte rum under ombygningen, men alle kabler (Forsyninger og Link-10) er trukket ud til alle de enkelte rum og er tilsluttet i tavlerne, og da jeg gerne vil have installationen op at køre der hvor jeg er færdig, har jeg brug for noget hjælp, da det også er første gang jeg skal prøve at programmere IHC.

    På forhånd tak

    Svan

     

    IHC installationen består p.t. af følgende komponenter:

    2 stk. Controller m/Wiewer

    1 stk. Strømforsyning 72W (kun for gulvvarmestyring)

    1 stk. Strømforsyning 72W (for øvrige IHC komponenter)

    1 stk. Output 400V

    20 stk. Output 230V

    2 stk. Output 230V (der benyttes som 24V via egen strømforsyning til motorspjæld på ventilationsanlæg og afspærringsventil på vandinstallation)

    2 stk. Output 24V (kun for gulvvarmestyring)

    3 stk. Output 24V

    8 stk. Input 24/24 (for betjeningstryk)

    5 stk. Input 24/3

    1 stk. Input 24/3 (kun for gulvvarmestyring)

    1 stk. IHC Alarm backup

    1 stk. Siemens LOGO Power 230V / 24V 2,5A (benyttes kun som forsyning til motorspjæld på ventilationsanlæg og afspærringsventil på vandinstallation)

    1 stk. Lux/temperatursensor

    1 stk. Fugt/temperatursensor

    4 stk. Pir for lysstyring (Typen ikke valgt p.t.)

    8 stk. Temperatursensor (for gulvvarme med gulvføler)

    1 stk. Betjeningspanel for gulvvarme

    1 stk. Kodetastatur

    14 stk. Magnetkontaktor

    4 stk. Alarm Pir

    8 stk. Røg-sensor

    5 stk. Læk-sensor

    1 stk. Intern lydgiver

    1 stk. Ekstern lydgiver

    3 stk. Induktive føler

     

     

     

     

     

  5. Hej

    Er der nogle der har et godt forslag til en Pir-sensor for lysstyring, som kan placeres på et vandret udhæng, bredden af udhænget er 90 cm og udhæng er 260 cm over terræn, de skulle gerne registrer aktivitet ca. 3,5 til 4 meter ud fra dennes placering samt 2- 3 meter til siderne.

    Og uden at lyset bliver aktiveret ved små dyr som fugle, kat, pindsvin m.m.

    Kablingen er Link 10 5x2x0,6 og er tilsluttet et input modul 24/3

    På forhånd tak

    Svan

  6. Hej er der nogle som kan hjælpe mig med hvordan man tilslutter induktive føler til IHC, da jeg gerne vil lave post i postkasse og kontrol af garageport.

    Jeg har set på LK at de har en funktionsblok 4.2.02 Post i postkassen, hvor der benyttes en induktiv føler med EL-Nr. 7524705033 (Type Nr.XS508B1NBL2 , (24v - NPN)

    men der er ikke vist hvordan disse skal tilsluttes.

    På forhånd tak

    Svan

  7. Du kan kun have 8 stk input moduler og 16 stk output moduler på én controller så du skal have en mere på eller begrænse dig lidt.

    Tak for din oplysning.

    Har efterfølgende læst lidt på lektien, og som LK skriver kan man kun have 128 signaler ind samt 128 signaler ud på en controller, så det bliver til en controller mere, da jeg ikke kan skære ned på antal af Input & Output moduler.

     

    Dette leder mig til et par tillægsspørgsmål, da jeg har pladsproblemer i tavlerne for IHC komponenterne, så da jeg samtidig også laver ny hovedgruppetavle til HPFI samt gruppeafbryder, er det så en mulighed at placere controller, strømforsyninger her?

     

    Her tænker jeg på om IHC komponenterne samt antennekabel og datakabel til/fra controller vil blive påvirket af de øvrige komponenter i hovedgruppetavlen. (antenne og datakabel vil komme til at ligge tæt sammen med forsyningskablerne over loft

    til gruppetavlerne med IHC. (Kabel type NKT NOIKLX 5x2,5 - 5x1,5 - 3x1,5) + (Datakabel type IHC LINK-10) træklængden for kablerne hvor disse ligger tæt sammen er 5,5 meter.

     

    PS: Elinstallationer er desværre ikke min stærke side, så det kan godt være jeg skal have det ind med ske.

     

    På forhånd tak

     

    Svan

  8. Den nemmeste måde at lave tavleberegningen på er at bruge Schneiders Multidim software: http://www.lk.dk/lauritz+knudsen/professionel/teknisk-support/Software-List.page

     

    Og ja du kan sagtens bruge Output 230 modulet til 24V.

    Hvis det er DC, må du dog kun belaste hver udgang med 3A.

    Se data her: http://www1.lk.dk/katalog.jhtml?LKnummer=120B1020

    Tak for dit svar vedrørende Output 230V.

     

    Vedr. LK´s Multidim 3. software, indeholder deres komponent database ikke noget Output 230V modul, har spurgt hos LK som oplyser at det er korrekt at Output 230V modul ikke er i komponent databasen, men at de er ved at test en ny version af Multidim hvor Output 230V modul er med i, men desværre kunne de ikke sige noget om hvornår den ny version blev frigivet til Down load.

     

    Har prøvet en demoversion af (Automation 40) med der er en begrænsning på max. 6 komponenter, så jeg er stadig kørt lidt fast med beregningen, har du nogle forslag?

    http://www.pcschematic.com/DA/download-menu/automation/download-automation40.htm

     

    På forhånd tak

     

    Svan

  9. Hej

     

    Er der nogle som kan hjælpe mig med hvordan man beregner temperaturstigningsgrænsen på gruppetavler iht. gældende normer & regler, da jeg er ved at udføre IHC installation i min bolig.

    For IHC installationen har jeg opsat 2 stk. UG150-12 samt 2 stk. UG150-24 LK gruppetavler, hvor de 2 stk. UG150-12 er placeret over de UG150-24. (Tavlerne er placeret parvis side om side)

     

    Forsyningen til den nye IHC installation, kommer fra eksisterende hovedgruppetavle som bestykket med HPFI 4.pol - 40A og diverse gruppeafbryder m/sikringer, 2 og 4.pol som kan tilpasses de nye IHC tavler.

     

    IHC komponenter som skal indbygges i ovennævnte gruppetavler. (2 stk. UG150-12 samt 2 stk. UG150-24)

     

      1 stk. Controller m/Wiewer

      1 stk. Strømforsyning 72W

    17 stk. Output 230V

      4 stk. Output 24V

      5 stk. Input 24/24

      6 stk. Input 24/3

      1 stk. IHC Alarm backup

      1 stk. Siemens LOGO Power 230V / 24V 2,5A

     

    Et andet spørgsmål, jeg skal styrer nogle 24V Belimo motorer (åbne/lukke funktion) kan dette udføres ved at benytte et 230V Output modul, hvor man forsyner tilgangen spændingen til modulet med en 24V i stedet for 230V.  

     

    På forhånd tak

     

    Svan

     