Hej Thue
Det er svært at sige hvad der går galt. Et skærmdump fra serviceview hvor jeg kan se alle scenarie værdierne vil være en hjælp.
Tænker dine skal være ca. sådan:
Aktivitet: 90%
Ur: 25%
Mørkt 0%
Sluk 0%Så vil det tænde på 25% når det er mørkt og uret er ON, ved aktivitet vil det øges til 90%, for igen at dæmpe ned til 25%. Er uret gået OFF, eller det er blevet lyst bliver lyset slukket.
-
Hej Thue
Det er svært at sige hvad der går galt. Et skærmdump fra serviceview hvor jeg kan se alle scenarie værdierne vil være en hjælp.
Tænker dine skal være ca. sådan:
Aktivitet: 90%
Ur: 25%
Mørkt 0%
Sluk 0%Så vil det tænde på 25% når det er mørkt og uret er ON, ved aktivitet vil det øges til 90%, for igen at dæmpe ned til 25%. Er uret gået OFF, eller det er blevet lyst bliver lyset slukket.
-
Servodan Light Sensor 43-198 virker/virker ikke
Jeg har lavet ny udendørs belysning i min forhave.
En styring jeg gerne vil bliver styret udelukkende med Lyscensor og Ur.
Jeg har en ældre LK IHC Visuel (Version 2.7.349)
I min iver for at spare lidt penge, købte jeg en Servodan Light Sensor 43-198 (PDF Vedhæftet)
Spørgsmål:
Virker den på min IHC eller ej.
Jeg har monteret den et inputmodul
+/- og reference på en indgang.
Virker ikke rigtig, mangler lidt hjælp her.
vh Rene Søgaard
-
Hej, jeg vil gerne have fjernet 6 stk. Dimmer 400 UNI og køre videre uden dimmere, det kræver selvfølgelig en ny del og programændringer, hvem kan hjælpe i nærheden af 6600 Vejen?
Mvh Ole
40 800 900 ole@odod.dk
-
Hvis det er fordi du har problemer med at dæmpe LED pærer, så ville jeg vente. LKs nye tavle dimmer til LED var - fejlagtigt - på deres hjemmeside forleden, den har samme størrelse som dine uni 400 dimmere. Men hvornår den kommer i handel ved jeg ikke.
Jeg bor i Odense og kunne sagtens lave programmet for dig, men du vil stadig skulle finde en lokal elektriker til selve ommonteringen.
-
-
Hej Henning
Tak for dine svar, og nu virker det på pc'en.
Ved du ?
Hvis man køber app'en til Ipad hvor mange ipad's kan /må den så installeres på, tænker at det kunne være rart hvis den kun skulle købes en gang :-)
Lars D.-
Både scenedesign og iPad er i princippet bare "dumme" billeder med nogle aktive ikoner ovenpå. Men med lidt kreativitet kan det laves på uendeligt mange fede måder.
Jeg mener faktisk at SceneDesign har mulighed og forskellig farve ved aktiv/slukket.
En iPad løsning kan f.eks. laves sådan: https://drive.google.com/open?id=1y9R4ppxXDVzN8sSjDNu-TNnC3g54tP2e
-
-
Hej Henning
Tak for dine svar, og nu virker det på pc'en.
Ved du ?
Hvis man køber app'en til Ipad hvor mange ipad's kan /må den så installeres på, tænker at det kunne være rart hvis den kun skulle købes en gang :-)
Lars D. -
Hej Henning.
https://www.ihc-user.dk/forum/files/file/125-wireless-dæmper-med-ur-pir-og-skumring/
Jeg bruger, med stor glæde, denne funktionsblok som du har lavet. Jeg vil dog alligevel tillade mig at spørge om du kan lave en lille ændring for mig, som jeg ikke selv kan finde ud af. Kan det lade sig gøre, at programmet kun går i "manuel mode" hvis man trykker kort på "touch"? Altså så du kan overstyre lysniveauet med lang tryk, selvom lyset er tændt på pir, og uden at den spærrer for pir?
Giver det mening?
Jeg har selv ændret lidt i blokken så den passer bedre til mig, men dette stiger mig snart til hovedet :-)
Venlig hilsen Michael
-
Hej Henning.
https://www.ihc-user.dk/forum/files/file/125-wireless-dæmper-med-ur-pir-og-skumring/
Jeg bruger, med stor glæde, denne funktionsblok som du har lavet. Jeg vil dog alligevel tillade mig at spørge om du kan lave en lille ændring for mig, som jeg ikke selv kan finde ud af. Kan det lade sig gøre, at programmet kun går i "manuel mode" hvis man trykker kort på "touch"? Altså så du kan overstyre lysniveauet med lang tryk, selvom lyset er tændt på pir, og uden at den spærrer for pir?
Giver det mening?
Jeg har selv ændret lidt i blokken så den passer bedre til mig, men dette stiger mig snart til hovedet :-)
Venlig hilsen Michael
-
Hej Henning.
https://www.ihc-user.dk/forum/files/file/125-wireless-dæmper-med-ur-pir-og-skumring/
Jeg bruger, med stor glæde, denne funktionsblok som du har lavet. Jeg vil dog alligevel tillade mig at spørge om du kan lave en lille ændring for mig, som jeg ikke selv kan finde ud af. Kan det lade sig gøre, at programmet kun går i "manuel mode" hvis man trykker kort på "touch"? Altså så du kan overstyre lysniveauet med lang tryk, selvom lyset er tændt på pir, og uden at den spærrer for pir?
Giver det mening?
Jeg har selv ændret lidt i blokken så den passer bedre til mig, men dette stiger mig snart til hovedet :-)
Venlig hilsen Michael
-
Jeg har haft brand og hele IHc installationen er smeltet sammen. Forsikringen vil ikke dække IHc installationen fuldt ud da de siger det betragtes som en el dreven genstand. Altså på samme vilkår som eksempelvis et tv. Derved er der afskrivning på. Er der andre der har haft samme oplevelse. Det svare jo til at man pludselig har en Selvrisiko på en hel el installation. Huset dur jo ikke rigtig uden. Lad mig høre hvad i tænker
-
I takt med at et stigende antal huse efterhånden udstyres med et intelligent system, så lyder det forkert. Hvordan erstattes andet teknik i boligen, ventilationen, varmestyring osv.
Jeg ville nok kontakte forbrugerombudsmanden.
Hvis det kommer til en retssag ville jeg nok alliere mig med en installatør og dermed LK, det må også være i deres interesse at systemet bliver erstattet - men det er bare mine umiddelbare tanker.
-