Profil svar skrevet af EjvindHald

  1. Hej Ejvind.

    Så dit indlæg angående styring af port:

    1. Tænd forsyningsstrøm på 230 volt output modul
    2. Vent 6 sekunder indtil styringsenheden er klar
    3. Send svagstrømssignal for åbning af port på 24 volt output modul
    4. Vent 50 sekunder indtil porten er åben
    5. Sluk for forsyningsstrøm

    Jeg har præcis samme problem/opgave. Men det er ikke rigtigt lykkedes mig at få det til at virke i IHC.

    Har du en funktionsblok til dette?

     

    Mvh

    Mogens Rytter Larsen

    1. EjvindHald

      EjvindHald

      Hej Mogens

      Jeg har forgæves forsøgt at undgå Controller genstart, og som et led deri har jeg besluttet kun at benytte LK originale funktionsblokke. Hermed tænkte jeg, at så kunne jeg undgå, at en forkert FB kunne forårsage genstart. Om bekymringen er relevant eller ej, ved jeg ikke. Men alt i min installation er kun nyeste gældende FB original fra LK. Det betyder også, at den nævnte funktionalitet er opbygget vha. en række standard LK FB'ere og som sådan ikke så elegant, som man sikkert kunne gøre det i speciallavet FB.

      Derfor kan jeg desværre ikke sende dig en FB til formålet.

      mvh / Ejvind

    2. (Se 1 anded svar til denne statusopdatering

  2. Ved du hvad forskellen er på Ihc controlleren med Hw 6.1 og 6.2?

     

     

    1. EjvindHald

      EjvindHald

      Ja, 2.8.3 vil formentlig genstarte med jævne intervaller. Men du kan bare downgrade firmwaren til 2.7.199. Jeg ved ikke, om du oplever nogen forskel i hastighed på 6.1 og 6.2 - spørg LK. Jeg har selv 6.1, som ikke længere sælges.

    2. (Se 2 andre svar til denne statusopdatering

  3. Ved du hvad forskellen er på Ihc controlleren med Hw 6.1 og 6.2?

     

     

    1. EjvindHald

      EjvindHald

      Hw 6.2 har hurtigere processor og mere  ram end hw 6.1. Det vigtigste er at benytte firmware 2.7.199, fordi alle senere versioner er ikke stabile. Desværre må man så undvære support for nyere LK enheder og opdateret sikkerhed. Det sidste er dog ikke noget problem, hvis ekstern adgang kun sker via Homekit. mvh Ejvind