På 26.2.2023 at 11:52 , Kim Bruun skrev:
Hej,
Jeg har en ekstra du må låne hvis nødvendigt. Kom til Faaborg. Har først set det nu. Der er en grund til den er brændt af. Mål strømmen på 24 Volt siden når du får en ny.
Sådan noget sker altid en søndag eller juleaften..-(
Mvh
Jørgen
-
Hej, Den skal desværre bare skiftes. Sådan noget sker altid, når der er mest brug for lys, så ha’ en ekstra liggende.
Hvor længe har den været i brug?
-
Lige nu, Jørgen Møllegaard skrev:
Kommer den nye Visual 3 version 03.04.72 til at konflikte med Mikkels Java starter??
Mener selvfølgelig IHC Starter
-
12 timer siden, Jørgen Møllegaard skrev:
Ok, lad os høre når du har den installeret den.
Kommer den nye Visual 3 version 03.04.72 til at konflikte med Mikkels Java starter??
-
19 minutter siden, Henning Pedersen skrev:
Den nye Visual 3 software kom den 22 december. Jeg har hentet den, men ikke installeret.
Ok, lad os høre når du har den installeret den.
-
18 minutter siden, Mikkel Skovgaard skrev:
Du bør og skal opdatere da de ældre versioner kan gøre den dør
Ok Mikkel-er det ikke med hensyn til FW versionerne det gør sig gældende. Det jeg forsøger at skrive er Visual 3 softwaren??
-
Hej,
Er der nogle der har opdateret uden problemer ?
Godt nytår.
/ Jørgen
-
Hej,
Er der nogen her på sitet, der har en Version 3 kontroller med FW 03.03.44 og sidste Nye Visual, som er gået død og ikke kan rettes op igen uden udskiftning?
Hvis ja, så vil jeg mene det er virkelig svindel. Så vidt jeg husker står der i vejledningen til en ny indkøbt kontroller: Husk at opgradere FW til nyeste version, så LK er nok dækket ind - rent juridisk. Hvis opgraderingen er et must som Eivind skriver, så burde LK sørge for at alle kontrollere var opgraderet inden salg.
Vi må give Henning Pedersen ret, at IHC er ikke for Hr. Og Fru Danmark, men kræver hjælp eller at man er en nørd.
-
Hej,
Din kontroller er sandsynligvis stået af, men prøv med USB STIK i PC og kontroller, FIRMWARE LOADEREN åben på PC’en og så genstart kontrolleren helt fra “ død” af( uden back up og strømmen afbrudt). Tilslut så strømmen igen- Måske kan du så “ fange “ kontrolleren og få den firmware opdateret. Hvilken FW lå der på den da crashet skete ?
Good luck .
-
Så lykkedes det. Med USB kablet i PC’en måtte jeg genstarte controlleren ved at tage strømmen og back up batteri, og så var der forbindelse til controlleren via USB, da den kom i gang igen.
Havde samme opgave som Eivind med opsætning af Admin og Service view.
I min optik skulle en version 3 controller connecte via lokal netværk. Go’ weekend.
/ Jørgen
-
Har prøvet at afinstallere Visual og geninstallere den nye version. Samme resultat. Admin og service view er ok, men FW loaderen kan ikke få kontakt med controlleren.
Hverken på USB eller via IP. Laver lidt andet i weekenden og håber på en venlig sjæl fortæller mig hvordan jeg skal gøre. Er overbevist om, at det er et Java problem.
Visual virker perfekt. Mikkel plejer at kunne knuse vores Java issues . Set i min optik er det vel en fejl fra LK. Ejvind har fundet noget, men det hjælper ikke hos mig. Go’
weekend.
-
Admin og service view har jeg fået til at virke, men FW loaderen vil ikke som jeg gerne vil.
Sikkert et Java problem.
/Jørgen
-
Er der nogle der har fået den nye FW lagt ind ?
Kan ikke hverken på USB eller med Ip .
/ Jørgen.
-
Hej, Der er en ny Visual 3 med ovenstående versions nummer. Nogle af “ hajerne” kan forklare hvad der sker.
/ Jørgen.
-
Tror det er løst omend jeg ikke kan forklare det 100 %.
. 12 Volt til de 6 stk. G4 stift led pærer var forbundet midlertidigt med et par meter 2x 0,75 kvadrat lysnets ledning ( midlertidigt, ingen grund til den store installation hvis skramlet ikke virker ). Den midlertidige ledning lå tæt på andre kabel bundter - heri blandt kraft til kogeplader/ cooker/ mikro ovn/ 3 x 16 Amp.
Besluttede at lave det “ rigtigt” med en stump 3x 1,5 kvadrat og lægge det lidt væk fra de andre kabler på mit loft.
Og det har løst problemet-jeg kan ikke længere provokere de 6 stk. 12 Volt G4 stift pærer til at blinke umanerligt.
Mener det har været induktion / Støj/ What ever / - nu kan der dæmpes på 12 Volt Led’s med de nye modbus dimmere hvis driver og lyskilder er Dæmpbare.
/ Jørgen.
-
19 timer siden, Lars1 skrev:
Nogle moderne komfur og ovne bruger kun 1 eller 2 faser, så du kunne prøve at få din elektriker til at checke om dine LED dimmer sidder på samme faser som komfuret, og hvis de gør flytte dem til en anden fase hvis muligt.
I samme ombæring kan du få ham til at checke at der er brugt skærmet signal kabel mellem IHC controlleren og LED dimmerne samt at skærmen er tilsluttet jord i den ene ende, og kun den ene ende. Hvis en skærm tilsluttes jord i begge ender vil den virke som en udlinings forbindelse og dermed introducer støj frem for at beskytte mod støj.
@Lars 1: I brugsanvisningen står der følgende: 1. Skærmen i RS485 skal monteres på strømforsyningens 0V leder når kabellængden er over 10 m.
2. Ende terminering af RS485 kablet foretages på én af følgende måder:
a) Hvis der er installeret et SMS modem 820B1220 i instal- lationen skal det monteres som sidste komponent på RS485 Bussen, SMS Modemmet har en indbygget ende modstand.
b) Hvis der ikke er installeret et modem indsættes en standard terminering RTERM ~120 Ω.Strømforsyningens O Volt klemme er i min optik ikke det samme som jord i en el- installation med HPFI som beskyttelse.
/Jørgen.
-
På 27.4.2021 at 22:15 , EjvindHald skrev:
Hej alle
I denne uge har jeg haft den kedelige oplevelse, at 2 komponenter er "brændt af" med få dages mellemrum. Det ene er en IHC sol- og temperatursensor, som forsynes fra IHC 72 watt psu, mens den anden er en 3. parts pir, som forsynes via Eltako din skinne switching supply. Begge dele har fungeret fint i flere år uden problemer. Årsagen er endnu 100% fastlagt, men formentlig en zigbee 12 volt dimmer, som er det eneste nye i min installation. Jeg vil nu forsøge at beskytte den med støjfilter med mere.
Men jeg er faktisk skuffet over, at strømforsyning fra både IHC og Eltako tilsyneladende kan sende kortvarige høje spændinger ud, som ødelægger følsom elektronik. Jeg har talt med IHC supporten, men de er endnu ikke vendt tilbage med et svar.
Derfor dette spørgsmål til nogle dygtige til elektronik: Hvordan kan man sikre, at strømforsyninger til lavvolt dc i eltavler ikke sender kortvarige høje spændinger ud? Konkret: kan man fx direkte forbinde en 28 volt zenerdiode direkte over IHC 72 watt forsyningen? - og tilsvarende en 14 volt zenerdiode over 12 volt Eltako forsyning? Hvis nej, kan man på anden måde stoppe kortvarige høje dc spændinger?
Takker.
Ejvind
Kedelig hændelse, men ret interessant hvad årsagen er. Venligst hold os updateret.
/ Jørgen
-
18 timer siden, torben5247 skrev:
Jeg kan ikke få det til at virke efter java 8 update 291. Login mislykkedes. Både i edge og chrome.
Har i et forslag til et fix?
Jeg har downgradet jave tilbage til java8 281, så virker alt igen.
pfh tak.
Prøv at bruge Mikkels “Fix”. Højreklik på script filen/egenskaber / fjern blokering. Sådan virkede det for mig med Edge.
-
Nå, undskyld Mikkel. Dit virker godt nok, hvis man højre klikker på script filen og fjernet blokeringen, som Windows Edge sætter.
-
Troede vi var færdige med det Java skrammel. Har lige opdateret Java på min PC og nu ingen adgang til Admin og Serviceview.
Har prøvet at køre Mikkels IHC starter. Nyeste FW og Visual 3. Nogen hints??
/ Jørgen.
-
Min controller var frossen her til morgen sandsynligvis pga. skift til sommertid.
Reset på front knappen og så back to normal.
Troede det var fixet. Andre som har lignende hændelser?
/ Jørgen.
-
Hej Ejvind, Rådførte mig med en god ven, som arbejder med KNX .
Han havde en lille rulle KNX kabel, som jeg prøvede med-og ja, det er skærmet med folie( som den ene skærm på 75 Ohms antennekabel).Og ja, det virker perfekt med ca. 20 meter kabel fra kontroller til de to modbus dimmere.
Det kabel som LK anbefaler er herre dyrt og fra Schneider..
Dimmerne virker perfekt og jeg er godt tilfreds. Dog har jeg en hurdle med en Dæmpbar 12 volt driver og 12 volt G4 dæmpbare ( 6 stk) hvor jeg er lost.Det har jeg skrevet om i en anden tråd. Det kan virke perfekt i dagevis og så pludselig begynde at blinke ukontrolleret -uden at jeg kan se/finde en fællesnævner.
Lad høre hvis nogen ved noget om det.
-
På 26.2.2020 at 16:09 , Kandersen skrev:
Det er altid sjovt at tilføje nye sensorer hist og pist
Hmm, helt sikkert værd at undersøge, specielt hvis det kan gøres og ses fra forsiden?
Giver Kandersen ret: Luftfugtigheden i huset bliver - her om vinteren - et problem/opgave. Med en RH på 55 % udenfor og en en varmegenveks af en eller andet art ( kun erfaring med Nilan Comfort 300) bliver RH indenfor under 30 % ret hurtigt - på trin 1. Jeg har endda modificeret trin 1 hastighed til 20 % ( fabriks indstilling 25 %). Så kan man stoppe anlægget eller åbne til det fri. Det er heller ikke det man har købt det for. Jeg måler luftfugtigheden 2 steder i huset, og den er næsten det samme, så jeg er overbevist om, at det er rigtigt.
/ Jørgen.
-
Hvorfor står der lednings længde max. 2 meter ??
50 watt, 12 Volt giver en strøm på 4-5 Amp. og med lednings tværsnit 0,75 kvadrat er der ikke noget faretruende der-heller.??
/ Jørgen.
IHC uden strøm
i Hardware fejl
Besvaret
Spiller det igen til din tilfredshed?
/ Jørgen