  1. På 8.4.2024 at 14:37 , Prebci skrev:

    Jeg er ikke helt sikkert på hvordan det skulle kunne lade sig gøre? 
    Hvordan skulle den gøre i forskellige hastigheder ved den løsning?


    ved ikke om du har skrevet forkert. Men det er en ekstern motor jeg har. 

    Ja okay, det kan jeg godt se hvis du vil have muligheder for forskellige hastigheder.

     

  2. Det er IKKE et null modem kabel du skal bruge.

    Det skal gå lige igennem fra ben 2-2 og ben 3-3 og evt gnd.

    Putty burde virke fint, det eneste man ikke kan er vist at printe så vidt jeg husker.
    Du kan lægge en lus fra ben 2-3 i dit kabel og sende en streng og se om den komme tilbage på terminalen.

    Ellers skal du sørge for at der er jord på PC og på PSC hvis det er den gamle brødrister.

    Tilslut kablet med slukket controller, start op og bingo så skal der være forbindelse.

    9600/n/8/1 er standard for RS 232 komm. og er også det der virker med controlleren.

  3. 3 timer siden, Claesen skrev:

    Hej IHC-brugere, 

    Jeg har her d. 1. februar overtaget et hus med en IHC installation. Jeg har ingen tidligere erfaringer med systemet. 
     

    Der er bl.a. opsat en IHC Net Basic boks. Jeg tror desværre den er stået af, da den ikke længere lyset blåt. 
     

    Jeg har ikke brug for at distribuere andet end internet rundt i huset, hvorfor mit spørgsmål går på om jeg blot kan afmontere boksen og sætte RJ45 stik på kablerne og opsætte en god switch i stedet, som kobles på min router?

    Hvilken hastighed vil dette kunne levere rundt til rummene? Har kablerne nogle begrænsninger?

    På forhånd tak!

    Vh

    Velkommen til IHC-user.

    Ja du kan bare montere nogle cat 6A connectors på de ender der nu går ind i boksen så kan du køre 1000Mbit. 

    Du bør bruge skærmet connectors da kablet og connectoren i modsatte ende også er skærmet. Derudover et skærmet patchkabel til switchen som også skal være jordet. Andet kan også virke men er ikke korrekt.

  4. Super arbejde Lars.

    Der er vist også et andet sted har på sitet lavet en slags tidslinje med beskrivelser af flere af controllerne.

    Der findes også Buslink Master og Gate, jeg brugte dem en gang i et kæmpe hus til at føre signaler mellem controllerne. Det med at internettet aldrig glemmer ved jeg ikke, jeg har ikke lige kunne støve noget op på det. 

    Der er også det fede Time Controle modul til at konfigurere ure til TermIHC. 

    Derudover findes der også et viewermodul til en Visual 1.

    Derudover er der alle Elko Livings produkter, dem der er grå, de er lavet til det norske marked men kan det samme som de danske, dog havde de også en norsk visual software. 

     

    IHC TimeControl TermIHC.PNG

    IHC Visual1 Viewer.PNG

  5. 17 timer siden, mics skrev:

    Hej Bjarne, Jeg har haft LK lampeudtag med i Silvan tidligere. Det passer ikke til Kaiser, Forfradåse, orange da afstanden mellem monteringsskruerne i LK lampeudtag ikke er den samme som i forfradåsen. Det havde ellers været en super løsning.

    Hmm, nå, men LK's Ø83 passer eftersigende i Wexøs dåse. Nogle påstår at Wireless kan passe i.

    Men det har jeg ikke selv erfaring med. Men tag en finecutter og skær er firkantet hul på 20x20 cm i loftet og brug den rigtige PL-dåse og læg så et par lister op og skrug pladen fast. Så kan du selv/maleren med lethed reparere det. Det er sådan man klarer det hvis der ikke skal fuskes :)

    Alternativt er at montere den dåse og lampeudtag fra Wexøe og så et andet sted på kablet montere lampeudtaget og bruge udgangen på bagsiden. 

  6. 3 timer siden, PBM skrev:

    Hvad angår telastater så er jeg ikke klar over hvordan de virke, men hvis de virker som en danfoss motor termostat (3vejs)så er det ikke noget problem du får en da data opsamling på temp.

    Det er bare en dum enhed der skal have 24V så åbner den (voks der varmes langsomt op).

    3 timer siden, PBM skrev:

    Du kan få relæudgange på 5A-10A og 16A alt efter hvilken enhed du vælger, ved de 24V dioder kan du bruge 24 udgange med feks. 5A relæ.

    Har du ikke en transistorudgang? Det er ikke smart med et mekanisk relæ der står i tavlen og klikker 2 nagde i sekundet når en LED i et tryk skal blinke.

    3 timer siden, PBM skrev:

    Zigza følerene har jeg ikke prøvet, men det burde kunne klares dog ikke med hovedet på bordet, virker det ikke, så er der en mulighed for 1-Wire følere og de er billige og 1-25 stk eller mere bruger kun 1 indgang og kræver kun 3 ledninger som du har.

    Mine gulvfølere ligger i gulvet og er ikke alle lige til at skifte. I bedste fals skal dørgerikter af og dørkarmen afmonteres og man skubber en ny føler i flexrøret. I værste fald skal gulvet brækkes op.
    Kan man styre efter en minimumpemperatur på gulvet og rummet som med LK?

    Her står hvordan de virker: 

     

    3 timer siden, PBM skrev:

    Nu ved jeg ikke hvordan dine pulser kommer, men kommer der 1 pr.KWh så kan du se antallet af gange indgangen er gået høj i appen og har du flere målere bruger du flere indgange.

    Der kommer 1 puls pr kWh ja. De skal have hver sin indgang på controlleren og pulser skal samles sammen af controlleren og der skal være statistik på data og en oversigt over forbrugt strøm pr dag, uge, måned, året en sum for året og en som fra de forrige år. Ugens forbrug osv.

     

    3 timer siden, PBM skrev:

    Ja mange muligheder mange problemer, men det er der for vi skriver RING ELLER SKRIV til os så systemet kan skræddersys bedre.

    Jeg tænker at der er mange her der følger med så det ville også gavne dit salg hvis du åbent kunne skrive her hvad jeg skal bruge af dele og hvad de ca ville koste samt hvor jeg kan købe delene.

    Men jeg sender dig lige en privat besked her med min installation og min mail, så kan du sende mig et udspecificeret tilbud.

    Edit: 1 puls pr Wh / 1000 pulser pr kWh. Kan controlleren følge med når der kommer 4,7 pulser pr sek og fra flere målere samtidig?

  7. 19 timer siden, PBM skrev:

    Nej den går ikke indgange er er reelle indgange og jeg ved det gør ondt, men du er nød til at flytte udgange indgange over på controlleren. Vær glad for at der findes en controller  der har 22 indgange og 29 udgange og med op til udgange pr. 230v indgang. Dimmer styres direkte i controlleren både MOSFET og ac 60,100 og 300W udgange. Desuden kan der tilsluttes ekstra moduler med indgange udgange DALI osv. 

    Prøv at gå ind på https://www.pteknik.dk/i3-engineering-smart-hjem/ og kig det besvarer de fleste spørgsmål og skulle der være flere spørgsmål så ring 50522757 eller mail mig på pb@pteknik.dk

     

    Jeg har været inde og kigge på din hjemmesiden.

    det er jo fine produkter, der uden tvivl kan en hel masse. Jeg dog usikker på hvilken controller jeg skal bruge af de mange slags du har.

    Jeg har som sagt ca. 15 stk dimmere til diverse LED spots.

    Derudover en del stikkontakter der kan tændes over relæ. Det er 10A belastning pr stk, i hvertfald for dem i køkkenet og de udendørs.

    Så har jeg en del 24V statusdioder i tryk.

     

    Som input har jeg ca 15 stk Zigza (som lk's) temperatursensorer der sender en bitstrøm for rum- og gulvtemperatur.

    Og så har jeg ca 15 stk. telastater 24V AC/DC til gulvvarmen.

    Udover det har jeg vel en ti stykker af el-målere med SO puls udgang, de kører på et almindeligt input.

    Så har jeg en undertavle i garagen med 16 inputs og 8 230V relæudgange og 8 stk 24V DC udgange til diverse. Kan jeg sætte et decentralt modul til det?

    Jeg ser frem til at høre fra dig hvad jeg skal bruge og til hvilken pris.

    PS. Kan man køre den APP på dansk så familien har en chance?

  8. 44 minutter siden, Lars1 skrev:

    Den dåse du linker til er en Euro dåse. De passer ikke til LK's Ø80 lampeudtag.

    Bortset fra det skal man passe MEGET på med forfra dåser i lofter. Jeg kan ikke huske kravet til trækstyrken, men de skal jo kunne holde til at der hænger en tung lampe i dem. Det kan de alm. loft dåser, da de jo er fastgjort i den bærende loft konstruktion. Gætter på at det er derfor at det er så svært at finde forfra dåser til lofter.

    Den er god nok, den er lavet til Wexøes lampeudtag Wexøe, Lampeudtag, 5 polet, Ø80 cm, perlehvid - (silvan.dk) med lk's passer i hvis man skifter skruerne.

    Denne forfradåse er designet og godkendt til loftmontering modsat lk's.

  9. Det er ikke en termIHC men en Visual 1.

    Har du prøvet at stille om på mode select på controlleren s/w? Man kunne på denne controller lave afvikling af 2 forskellige programmer ved at skifte rundt, eller bare lave en sommertid/vintertid omskiftning hvis man har ure til at styre udv. lys osv.

    Du kan på lk.dk hente visual1 softwaren og købe et kabel til at forbinde controlleren til pc'en.

    Har du ikke selv mod på det er der helt sikkert en i din omgangskreds der synes at det kunne være sjovt at fikse.

    Det er på ingen måde svært at gennemgå et visual1 projekt med basis kipfunktioner. Det er kun ved fuld alarmintegration osv der er lidt indviklet.

  10. Jeg har selv en 72W PSU der døde for nyligt.

    Heldigvis har jeg to i installationen da den ene forsyner gulvvarmetelestaterne, så jeg kunne lige koble om.

    Men jeg sad også og studerede min PSU i værkstedet og jeg loddede to sorte filtre, eller hvad det nu var ud, så kunne jeg adskille primær og sekundær på Switchmoden, og fejlen ligger i primær, så det er jo noget nemmere at fejlfinde på. Jeg kom ikke lige videre, men jeg mener også at jeg loddede dioderne ud til ensretteren. Jeg må have set på den igen :)

  11. På 29.12.2023 at 15:55 , prebsi skrev:

    Så har jeg også et problem med at den lille "knap" under tangenten ofte falder af, når man tager tangenten ud. Og virker efterfølgende ikke, når man prøver at sætte den på igen, af en eller anden grund. Kan der mangle noget? Har den gule knop og metalrammen, men det synes ikke at være nok.

    ihc.jpg

    Ja det er noget hø. Det har jeg også selv oplevet. Men hvis du starter med at fjerne den hvide bjælke-afdækning i midten, kan du lirke tangenten af forsigtigt fra midten og ud. Det er skruetrækkeren der brækker switchen af.

  12. 4 timer siden, PBM skrev:

    Først undskyld jeg først svarer nu.

     

    Ja umiddelbar, ang. bi måler over modbus burde det virke er dog ikke afprøvet, man kan også bruge en indgang med direkte puls da systemet laver statistik på alle indgange udgange i systemet. 

    Systemet styrer 3 vejs ventiler, varmeventilhoveder f.eks.. gulvvarme (her er der også statistik på  temp, åben/luk), der kan styres i både kulde og varme. Alt andet skal testes, men burde kunne lade sig gøre.

    Priserne følger IHC dog er det billigere at starte med systemet da controller og ind/udgang er en unit (mindste model er 12 indgange og 4 udgange U3 op til 22 indgange og 24 udgange + 5 dimm. i U9). Ekspansions moduler er dog muligt indgang 21 og udgange 10 til 18.

    Du og andre kan selvfølgelig ringe/skrive til Pteknik på 50522757 eller pteknik@pteknik.dk

    MVH.

    Peter

     

    Hvis dine indgange er multifunktionelle er der vel ikke noget i vejen med at tilslutte IHC inputmodulerne og aflæse deres bitstrøm? 

    Kan man det samme med output da du også har universelle udgange?

    Grunden til det er at jeg har 128 I+O og gerne vil bevare fortrådningen.

    Jeg er med på at du ikke kan styre de 15 stk. IHC wireless dimmere jeg har, men hvilke dimmere vil du anbefale i stedet for?

  13. På 29.11.2023 at 09:02 , PBM skrev:

    Hej

    Ang. mulige alternativer til IHC generelt har jeg og det firma Pteknik jeg arbejder for et alternativ hvor controller + indgange og udgange fjernes og produktet som fylder fra 3 til 12 moduler indsættes på Din skinne i stedet for. Indgange og udgange kan normalt overtages direkte.

    Systemet programmeres direkte på en app via bluetooth eller lan og wifi, dvs. det kan køre og programmeres uden net eller internet og har alle mulighederne som IHC plus en hel del mere. Indgangene er multifunktionale såsom 1 wire, Modbus via RS485, MOTT, analog - digital (termoføler - skumringsføler - osv.), voice assistents, osv., DALI.

    På udgangs siden kan nævnes normale AC/DC udgange 5A - A16, Styring af 3vejs ventiler - varme i rum, dimming af lys og mosfet dimming, stepmotor - motoriserede gardiner, actuatorer, osv..

    Da dette er meget ny og ikke kommet på hjemmesiden (der arbejdes på dette), håber jeg alligevel at det har vagt lidt interesse.

    Med venlig hilsen

    Peter 

    Fortæl fortæl, hvad vil det koste? Kan det arbejde sammen med LK's temperatursensorer og er der en ordentlig varmestyring med gulv og rumstyring? Kan det aflæse pulser fra bimålere? Kan det tale sammen ved varmepumpe, ventilation og el-bil?

  14. På 21.11.2023 at 12:20 , jesperdyhr skrev:

    Hej IHC eksperter
    jeg har netop tilføjet en ekstra lampeudtag dimmer til min installation, og den fungerer som den skal. Men når den er aktiv, så tændes et eksisterende lampeudtag samtidig. det slukker og tænder sammen med den nye dimmer. Men der er ikke denne falske krydsfuntion den anden vej. 

    Programmeringen ser ud til at være OK, og simuleringen virker også som den skal. Men i Sceneview ser jeg den "falske tænding".

    Hvordan fejlfinder jeg på det - eller helt kontant: hvordan løser jeg problemet ?    

    Du kan gemme din projektfil på pc, lægge et tomt projekt i, og lægge projektet tilbage igen. OBS. Alle tællere (el-målere) blivver nulstillet.

    Du kan også åbne din projektfil med IHC Captains tool til dokumentation og se om noget er konfigureret dobbelt.

  15. Det ligner at du har installeret Visual 1 softwaren, hvilket absolut ikke er kompatibel med Visual 2 controlleren.

    Jeg er ikke ved min PC nu og det kan være at jeg tager fejl, med det ser underligt ud med de "plusser" der er ud for lokaliteterne.

    Tryk lige på hjælp, om, og se hvilken version du har installeret. 

  16. 1 time siden, HaMe skrev:

    Hej igen Lars1. Tak for dit svar. Det er lykkedes mig, ved at downloade Visual softwaren og bruge Mikkel Skovgaards link, at få fat i et projekt over mit hus. Det er imidlertid en slags opstartsprojek kun med rumangivelser, tryk, lampesteder etc, og der er ikke mulighed for at rette på noget. Projektet er ikke nær så udviklet, som det jeg fik frem på serviceView. Hvordan får jeg projektet fra serviceView vist på LK IHC Visuel?

    Hvis du kun har åbnet Visual softwaren uden at hente projektet så er der bare nogle standard rum vist.

    Du kan oppe på værktøjslinjen trykker på "Hent projekt fra controller". Du kan herefter gemme det på din PC så du altid kan komme tilbage.

    Nu kan du rette i projektet og trykke på knappen ved siden af og sende det til controlleren igen.

    Jeg gemmer en ny version hver gang jeg laver ændringer så jeg evt. kan gå tilbage igen hvis noget fejler eller jeg har mistet overblikket i mine redigeringer.

×
×