I forbindelse med en renovering, er det blevet muligt at lave et lille knopskud på min eksisterende IHC-installation, så jeg kan få det sidste af det gamle el over på IHC.Der er dog muligvis et potentielt problem, da jeg kun har ét reserve Link-10 kabel op til controllerens placering - og det er ikke umiddelbart muligt at trække et ekstra.Kan jeg køre datalinierne fra 6 input- og output-moduler på en fælles 0-leder? På LK's diagrammer er der altid en parsnoet blå/sort mellem hvert modul og controller, og så løber jeg jo tør for ledere :-(
Spørgsmål
anders912
I forbindelse med en renovering, er det blevet muligt at lave et lille knopskud på min eksisterende IHC-installation, så jeg kan få det sidste af det gamle el over på IHC.Der er dog muligvis et potentielt problem, da jeg kun har ét reserve Link-10 kabel op til controllerens placering - og det er ikke umiddelbart muligt at trække et ekstra.Kan jeg køre datalinierne fra 6 input- og output-moduler på en fælles 0-leder? På LK's diagrammer er der altid en parsnoet blå/sort mellem hvert modul og controller, og så løber jeg jo tør for ledere :-(