Hop til indhold
  • 0

Gulvvarme styring


Morten G. Christensen
 Share

Spørgsmål

Vi har fået opsat temperaturfølere i hele hytten til styring af vandbåren gulvvarme.I forbindelse med at VVS er begyndt at færdig montere gulvvarme blandere/sæt er jeg kommet til at spekulere på om ikke det skal være nogle specielle nogen?. Derudover må der jo på en eller anden måde skulle nogle Link kabler over til blanderne eller er dette trådløst?

Link til kommentar
Del på andre sites

6 svar på dette spørgsmål

Recommended Posts

  • 0

Ja.Går ud fra det er LK´s (eller Zigza´s) temperatur følere, når nu du spørger i fbm IHC.Hvis det er Danfoss, Wavin eller lign. er det trådløst og kan IKKE snakke sammen med IHC.Prøv at læse LK´s Guidede tur:http://lk.dk/lauritz+knudsen/professionel/ihc/produkter/varmestyring.pageog søg/læs lidt i forummet varmestyring. Der er masser af indlæg omkring emnet.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Tak for svar.Det er LK IHC temperatur sensorer.Jeg har støvsuget LK's hjemmeside og set den guided tur igennem, men kan intet se om hvilke krav der er til selve vandblande anlægget.Det ser ud til at der er opsat et Wavin med Grundfos pumpe. Skal der købes en bestemt trådløs enhed til vandblander anlægget eller hvordan sendes signal fra controller til blandeanlægget, om at skrue op/ned for gulvvarmen i et givent rum?

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

OK, godt så.LK sensorene sender data via ledningerne til IHC Inputmodulerne.Vha varmestyring FB´ene i Visual kan du så styre udgangene til de enkelte rum/kredse.Disse udgange er enten 24 eller 230V, alt efter hvilke "Telestater" der monteres på selve Wavin vandfordelings unit´en. Der er altså ikke noget krav til "vandblande anlæget" da det ikke skal snakke sammen med IHC systemet. IHC styrer bare ventilerne og evt. cirkulations pumpen.Du skal derfor ikke have instaleret Wavins´s trådløse Tigris AHC 8007/8014 styring eller noget andet. Blot telestater på hver kreds.Hvis ikke du har Visual intalleret så gøre det. Så kan du lave et program hvor du tilføjer varmestyrings FB 5.1.x eller 5.2.x Marker blokkene med rød tekst og tryk F1. Så får du en uddybende hjælp/vejledning til hvordan systemet skal strikkes sammen.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Tak for det.Så det vil sige der skal trækkes et link kabel fra output modulet og til ventilerne?Et kabel pr. Ventil til hver varmekreds?Lars du skrev i det første svar at Wavin ikke virker med IHC - det er vel kun hvis ventilerne er fra Wavin det ikke virker?Kan man få trådløse ventiler der virker til Wavin og IHC?

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
Tak for det.Så det vil sige der skal trækkes et link kabel fra output modulet og til ventilerne?Et kabel pr. Ventil til hver varmekreds?Lars du skrev i det første svar at Wavin ikke virker med IHC - det er vel kun hvis ventilerne er fra Wavin det ikke virker?Kan man få trådløse ventiler der virker til Wavin og IHC?
Du kan sagtens bruge Wavin telestater. Der er vist kabler fastmonteret på de fleste telestater, så hvis ikke de kan nå direkte på et output modul, kan du evt. samle dem i klemrække, og derfra trække linkkabel. Du skal kun bruge telestaterne, og ikke selve styringen fra Wavin, Danfoss eller hvad mærke telestat du nu vælger.Du kan ikke få trådløse telestater.
Link til kommentar
Del på andre sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gæst
Svar på dette spørgsmål

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead