<rss version="2.0"><channel><title>Teknik seneste sp&#xF8;rgsm&#xE5;l</title><link>https://www.ihc-user.dk/forum/forums/forum/12-teknik/</link><description>Teknik seneste sp&#xF8;rgsm&#xE5;l</description><language>da</language><item><title>IHC Wireless protokol, hvordan er det lavet.....</title><link>https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/6767-ihc-wireless-protokol-hvordan-er-det-lavet/</link><description><![CDATA[
<p style="background-color:#ffffff;color:#1d2129;font-size:14px;">
	Jeg ved ikke om det er den rigtige undergruppe, og om dette indlæg overhovedet er interessant for denne side, men jeg tager chancen, skyd mig ikke <img alt=":D" data-emoticon="" height="20" src="https://www.ihc-user.dk/forum/uploads/emoticons/default_biggrin.png" srcset="https://www.ihc-user.dk/forum/uploads/emoticons/biggrin@2x.png 2x" title=":D" width="20" /></p>

<p style="background-color:#ffffff;color:#1d2129;font-size:14px;">
	Indlægget er rigtig "nørdet" vil nogen nok mene, og ligger langt udenfor vanlig IHC problemstillinger, men jeg tænkte at der garanteret er nogle herinde (som alle andre steder) som roder med hvadsomhelst og har hovedet skruet rigtig godt på, som måske kan hjælpe/bidrage med viden om emnet <img alt=":)" data-emoticon="" height="20" src="https://www.ihc-user.dk/forum/uploads/emoticons/default_smile.png" srcset="https://www.ihc-user.dk/forum/uploads/emoticons/smile@2x.png 2x" title=":)" width="20" /></p>

<p style="background-color:#ffffff;color:#1d2129;font-size:14px;">
	Jeg er igang med at få installeret IHC i mit hus, og dermed udskifte mit 23 år gamle hjemmelavede system (8051, 96 indgange og 128 udgange)....<br />
	I den forbindelse har jeg luret lidt på IHC wireless system for måske at lure lidt hvordan det virker ("indeni")...<br />
	Jeg har ikke fundet ud af de vise sten endnu, men måske er der andre herinde der har/vil rode med det.<br />
	Jeg skilte et af deres 6 tryk paneler og fandt forbindelserne mellem processoren (PIC18LF452) og RF kredsen (CC1020). Der er trukket 4 <span>signaler til en SPI bus samt Clock og Data signal (delt TX og RX) mellem CPU og CC1020.<br />
	Jeg har optaget en del data vha Saleae logik analysator (som flere af jer måske kender/anvender).</span>
</p>

<div style="background-color:#ffffff;color:#1d2129;font-size:14px;">
	<p>
		Forbindelserne mellem CPU og CC1020 er som følger:<br />
		CC1020 PSEL &lt;- CPU pin 23 (RA4)<br />
		CC1020 DCLK &lt;- CPU pin 9 (RB0/INT)<br />
		CC1020 PDO -&gt; CPU pin 42 (SDI)<br />
		CC1020 PDI &lt;- CPU pin 43 (SDO)<br />
		CC1020 PCLK &lt;- CPU pin 37 (SCK)<br />
		CC1020 DIO &lt;-&gt; CPU pin 22 (RA3)
	</p>

	<p>
		Navne i parentes efter CPU ben numre er typen af I/O for det enkelt ben. Feks er CC1020 DCLK forbundet til ben 9 som er RB0/INT, et godt bud her er nok at det er interrupt funktionen der bruges da CC1020 sender clock ud både når der skal modtages og sendes data. SDI, SDO, SCK er fra CPU'ens SPI port.
	</p>

	<p>
		Alle de data jeg har snuppet, billeder og datablad for CC1020 kan findes i en zip fil:<span> </span><a href="https://www.dropbox.com/s/phgzrxe90bhqoie/Tr%C3%A5dl%C3%B8s%20tryk%20data%20collect.zip?dl=0" rel="external nofollow">https://www.dropbox.com/s/phgzrxe90bhqoie/Trådløs tryk data collect.zip?dl=0</a>
	</p>
</div>

<p><a href="https://www.ihc-user.dk/forum/uploads/monthly_2018_01/5a579f583aa9b_2018-01-0909_34_01.jpg.81912eac6e500ba5da0bf072cf345c52.jpg" class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image"><img data-fileid="6269" src="https://www.ihc-user.dk/forum/uploads/monthly_2018_01/5a579f5925797_2018-01-0909_34_01.thumb.jpg.358697b4357c8d7bdd8724c11eff3480.jpg" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" alt="2018-01-09 09.34.01.jpg"></a></p>
<p><a href="https://www.ihc-user.dk/forum/uploads/monthly_2018_01/5a579f5aa53b0_2018-01-0908_29_27.jpg.4ea5bbe7589e6665323f4909d7ca8af6.jpg" class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image"><img data-fileid="6270" src="https://www.ihc-user.dk/forum/uploads/monthly_2018_01/5a579f5b3705d_2018-01-0908_29_27.thumb.jpg.250a3782f705ac007cfd41a345f1c706.jpg" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" alt="2018-01-09 08.29.27.jpg"></a></p>
<p><a href="https://www.ihc-user.dk/forum/uploads/monthly_2018_01/5a579f5c0e581_2018-01-0908_36_51.jpg.d07879792c279eea806023a82896c46a.jpg" class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image"><img data-fileid="6271" src="https://www.ihc-user.dk/forum/uploads/monthly_2018_01/5a579f5c92bf0_2018-01-0908_36_51.thumb.jpg.a49c0291de2a8aff459af4df866c345e.jpg" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" alt="2018-01-09 08.36.51.jpg"></a></p>
<p><a href="https://www.ihc-user.dk/forum/uploads/monthly_2018_01/ihc-1.JPG.fb8a1e7d4dfd2acb06fbeb7e5bdb2831.JPG" class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image"><img data-fileid="6272" src="https://www.ihc-user.dk/forum/uploads/monthly_2018_01/ihc-1.thumb.JPG.4819c2e3679d48b176680c2e76232788.JPG" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" alt="ihc-1.JPG"></a></p>]]></description><guid isPermaLink="false">6767</guid><pubDate>Thu, 11 Jan 2018 17:34:26 +0000</pubDate></item><item><title>Wireless batteritryk dr&#xE6;ner batteriet</title><link>https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/12376-wireless-batteritryk-dr%C3%A6ner-batteriet/</link><description><![CDATA[<p>
	Hej.
</p>

<p>
	Jeg har et hus født med en V1 controller, som jeg har skiftet til en V2 controller for at kunne udvide med wireless komponenter, alt køre gennem controller, intet køre stand alone.
</p>

<p>
	Mit Wireless 2 tryk (505DA001) er begyndt at opføre sig underligt, det løber tør for batteri på under 24 timer. 
</p>

<p>
	Jeg har nu skiftet batteriet flere gange, hvorefter det virker fint. Men næste dag er batteriet fladt igen.
</p>

<p>
	Mine to Wireless 4 tryk holder batteri i et år eller mere. 
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	Jeg et bange for at dit Wireless 2 tryk er defekt, men vil lige høre om nogle herinde kender et godt trick, der måske kan rette op på fejlen?
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">12376</guid><pubDate>Sun, 15 Mar 2026 07:50:10 +0000</pubDate></item><item><title>IHC Visual 3 med wifi og sms modem</title><link>https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/12367-ihc-visual-3-med-wifi-og-sms-modem/</link><description><![CDATA[<p>
	Er jeg så heldig der findes en med SMS modem og wifi på deres Visual 3 controller?
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">12367</guid><pubDate>Sun, 01 Mar 2026 15:56:26 +0000</pubDate></item><item><title>Backup controller IHC 1.32</title><link>https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/12368-backup-controller-ihc-132/</link><description><![CDATA[<p>
	Jag har ett IHC-system från 2003 som fungerar utmärkt. Nu vill jag konfigurera hardware backup på controllern så jag snabbt kan byta hvis nødvändigt. 
</p>

<p>
	<a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" data-fileext="jpeg" data-fileid="9963" href="https://www.ihc-user.dk/forum/uploads/monthly_2026_03/IMG_4073.jpeg.cc0d9d5ebe46f1b790b3e5786eec001b.jpeg" rel=""><img alt="IMG_4073.thumb.jpeg.47a23a4d8c89f3ba863b92f937cbbbb7.jpeg" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="9963" data-ratio="40.40" width="1000" src="https://www.ihc-user.dk/forum/uploads/monthly_2026_03/IMG_4073.thumb.jpeg.47a23a4d8c89f3ba863b92f937cbbbb7.jpeg" /></a>Jag får inte kontakt från den COM-port jag har till min drift-controller. Dessutom lyser det fast grönt på backupen, medan min controller i drift har blinkande grönt 
</p>

<p>
	Jag önskar att ladda upp min senaste IHC-file för att sedan lägga controllern som reserv. Jag tar gärna tips hur jag löser problemet
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">12368</guid><pubDate>Sun, 01 Mar 2026 18:35:26 +0000</pubDate></item><item><title>Udskifte defekt lk 120a041 til niko 41-262</title><link>https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/12361-udskifte-defekt-lk-120a041-til-niko-41-262/</link><description><![CDATA[<p>
	Hej
</p>

<p>
	Jeg skal have udskiftet en defekt opus 73 120a041, og de fås ikke længere.
</p>

<p>
	Jeg har her på forummet læst mig til at en Niko 41-262 kan erstatte den en-til-en med de 2 forbehold at:
</p>

<p>
	1. Der skal være 24V fra ihc psu tilstede til forsyning
</p>

<p>
	2. Det er ikke muligt at anvende luxmåler på klemme 3 til ihc-input
</p>

<p>
	Jeg har lavet vedhæftede oversigtsdiagram af hvordan pir-installationen er i dag (ud fra dokumentation i controlleren) og mit ønske er at skifte pir på stald til 41-262.
</p>

<p>
	Kan I bekræfte, at det vil/bør virke out-of-the-box (forudsat at jeg har/kan få 24V ved sensoren)?<a class="ipsAttachLink" data-fileid="9957" href="https://www.ihc-user.dk/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=9957&amp;key=1bad3cd5852cf0ba93421a2ba42f29ac" data-fileext="pdf" rel="">konceptuel PIR erstatning.pdf</a>
</p>

<p>
	PS. Det ligner at sensorens forsyning i dag løber i noget pds hvor blåt og brunt par
</p>

<p>
	<a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" href="https://www.ihc-user.dk/forum/uploads/monthly_2026_02/IMG_40171.jpg.56a5f8b43c102ae6c0967d17d52503be.jpg" data-fileid="9959" data-fileext="jpg" rel=""><img class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="9959" data-ratio="133.21" width="563" alt="IMG_40171.thumb.jpg.fa112035c8afef95a3dd81774fa1cd67.jpg" src="https://www.ihc-user.dk/forum/uploads/monthly_2026_02/IMG_40171.thumb.jpg.fa112035c8afef95a3dd81774fa1cd67.jpg" /></a> (altså begge ledere i hvert par) er brugt parallelt som 1 leder. Ville jeg evt. (hvis jeg ikke har de andre par med hele vejen til inputmodulet) kunne splitte parret op og bruge eksempelvis hvid/blå til 0V og blå til input signal?
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	Jeg er helt grøn på IHC, så jeg håber I kan hjælpe.
</p>

<p>
	Jeg vil også gerne høre hvis I kender til ægte 1-til-1 erstatninger hvor det ikke kræver fremføring af 24V.
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">12361</guid><pubDate>Sun, 22 Feb 2026 13:56:38 +0000</pubDate></item><item><title>Power outages in the system</title><link>https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/12350-power-outages-in-the-system/</link><description><![CDATA[<p>
	Hello,
</p>

<p>
	I have an ELKO LS visual 2 / viewer controller in my home. Installed in 2010. Power supply 72W. All slots are filled with modules. In addition, 8 modules for 1-10V lighting control are connected wirelessly to the controller.
</p>

<p>
	For several years, there have been occasional short power outages.
</p>

<p>
	I thought they were caused by the power grid.
</p>

<p>
	But now they have started to occur every day, usually in the evenings. The outages are very short, less than a second, but there can be several of them, sometimes in succession.
</p>

<p>
	I have concluded that reducing the wireless lighting will stop the outages.
</p>

<p>
	The outages do not affect all output units.
</p>

<p>
	Has anyone else experienced similar outages?
</p>

<p>
	Does anyone have any idea if it could be caused by the input units or the wireless system?
</p>

<p>
	Could it be caused by the power supply?
</p>

<p>
	Thanks in advance for your help.
</p>

<p>
	 
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">12350</guid><pubDate>Sun, 08 Feb 2026 13:17:37 +0000</pubDate></item><item><title>USB problemer med windows 10/11</title><link>https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/12351-usb-problemer-med-windows-1011/</link><description><![CDATA[<p>
	Jeg har lavet den her guide som gerne skulle hjælpe dem med problemer med at få USB forbindelse under windows 10 / 11:
</p>

<p>
	<a href="https://jemi.dk/ihc/usb.html" rel="external nofollow">https://jemi.dk/ihc/usb.html</a>
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">12351</guid><pubDate>Mon, 09 Feb 2026 19:20:27 +0000</pubDate></item><item><title>TermIHC 1.3 - et ulykkeligt tvangs&#xE6;gteskab der har brug for hj&#xE6;lp</title><link>https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/12341-termihc-13-et-ulykkeligt-tvangs%C3%A6gteskab-der-har-brug-for-hj%C3%A6lp/</link><description><![CDATA[<p>
	Vi har overtaget et hus fra '97 der er  velsignet/forbandet med et 1. generation IHC anlæg. Mange glæder følger med og frustrationer, idet der ikke forefindes noget viden/dokumentation overhovedet. Det sidste års tid har jeg forsøgt at komme i kontakt med controlleren, men indtil videre uden held.
</p>

<p>
	Lidt om anlægget
</p>

<p>
	- Som nævnt 1. generation controller (120 B 1246)
</p>

<p>
	- I alt 4 IHC tavler fordelt med 3 i huset på forskellige lokationer 
</p>

<p>
	- Mange moduler og et hav af tryk alle steder, jeg har skiftet fra den gamle type til de nyere LK Fuga svagstrømstryk
</p>

<p>
	- Jeg har ingen gamle filer eller tilsvarende
</p>

<p>
	- Tidligere har IHC med timer-styring kontrolleret termostater på 1. salg (on/off). Er nu pillet fra. 
</p>

<p>
	- Der er også Genvex i huset - jeg har en mistanke om at ventilationen er delvist styret af IHC
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	Udfordringen er, at den tidligere ejer har været <u>ekstremt</u> kreativ/dygtig, så langt fra alt virker logisk. Eksempelvis kan man fejlagtigt ramme 2 knapper samtidigt, og et "alarm-system" bliver aktiveret og ALLE lamper blinker i hele huset <span><img alt=":D" data-emoticon="" height="20" src="https://www.ihc-user.dk/forum/uploads/emoticons/default_biggrin.png" srcset="https://www.ihc-user.dk/forum/uploads/emoticons/biggrin@2x.png 2x" title=":D" width="20" /></span>
</p>

<p>
	Jeg har brug for et overblik over, hvad der gør hvad, men det er så hér, festen starter for alvor - jeg kan simpelthen ikke få kontakt med controlleren. Lærte hurtigt at 64-bit er no-go, så jeg har prøvet snart alt. Har været igennem DosBox, PuTTy, Oracle VM VirtualBox med XP 32-bit og nu helt tilbage til en gammel Lenovo M32 thin clent <a href="https://www.parkytowers.me.uk/thin/lenovo/m32/" rel="external nofollow">https://www.parkytowers.me.uk/thin/lenovo/m32/</a> (4 seriel porte). Jeg booter op med Dos 6.22 fra en USB key og IHC Term programmet starter fint op. Uret passer oppe i højre hjørne, selv når jeg skifter fra vintertid eller sommertid. Altså er der noget kontakt. Med rette COM port (1) valgt, får jeg hele tiden svaret: "IHC svarer ikke".
</p>

<p>
	Forskellige Seriel-kabler er der også forsøgt med. Pt. kører jeg med et fuldt monteret 9-polet hun-hun kabel, og benforbindelserne er ligeledes testet ok. 2-2, 3-3, 5-5, 8-8.
</p>

<p>
	Jeg er simpelthen ikke få kontakt. Har i nogle gode input/ideer til, hvordan jeg kommer videre? 
</p>

<p>
	På forhånd tak guruer :-)
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	 
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">12341</guid><pubDate>Fri, 30 Jan 2026 22:22:14 +0000</pubDate></item><item><title>Home Assistant med LK IHC - skal HA genstarte hver gang?</title><link>https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/12338-home-assistant-med-lk-ihc-skal-ha-genstarte-hver-gang/</link><description><![CDATA[<p>
	Jeg oplever, at når jeg har ændret i LK IHC konfigurationen og uploaded til controlleren, så skal min HA genstartes for at tingene er "synkroniserede" igen. Også selvom der ikke er noget i HAs opsætning (devices/entities m.v.) der er berørt.
</p>

<p>
	Er det et kendt "problem" og er der ngoet man kan gøre for at automatisere det (også in case det er en utilsigtet genstart af LK IHC controlleren, fx strømsvingt).
</p>

<p>
	LK IHC Visual Controller Viewer 2 - (hw 6.2 &amp; fw 2.8.4)
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">12338</guid><pubDate>Thu, 29 Jan 2026 13:24:42 +0000</pubDate></item><item><title>LK IHC lampe er "omvendt"</title><link>https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/12340-lk-ihc-lampe-er-omvendt/</link><description><![CDATA[<p>
	Jeg har en LED lampe (på en UniDimmer 400) som opfører sig omvendt - dels tændes det når IHC controlleren har loaded ny konfiguration (jf. andet spørgsmål i forummet her), men dertil viser den omvendt status i Home Assistant (tændt når den er slukket og omvendt). I LK IHC Service View kan jeg sende et tænd (med space) til "Tænd / Reguler op" og så slukker den. Sender jeg en "Sluk / Reguler ned", så tænder den.
</p>

<p>
	Knapperne på det wireless tryk der styrer dette lys fungerer som man forventer (venstre = tænd, højre = sluk). Ingen problemer på den vis.
</p>

<p>
	Hvad kan der være galt?
</p>

<p>
	LK IHC Visual Controller Viewer 2 - (hw 6.2 &amp; fw 2.8.4)
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">12340</guid><pubDate>Thu, 29 Jan 2026 13:44:53 +0000</pubDate></item><item><title>LK IHC tilstand for et par enheder efter upload af ny konfiguration</title><link>https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/12339-lk-ihc-tilstand-for-et-par-enheder-efter-upload-af-ny-konfiguration/</link><description><![CDATA[<p>
	Når jeg har uploaded en ny konfiguration til IHC controlleren, så er der to af vores lys, som tænder. Det ene er i kælderen og det andet er udenfor. Er der et sted hvor man sætter hvad tilstanden skal være for de to enheder? I kælderen er det en "UNI Dimmer 400" tilslutett en LED-skinne og udenfor er det et "kombi relæ 4 tast" tilsluttet nogle havelamper.
</p>

<p>
	LK IHC Visual Controller Viewer 2 - (hw 6.2 &amp; fw 2.8.4)
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">12339</guid><pubDate>Thu, 29 Jan 2026 13:33:07 +0000</pubDate></item><item><title>Overdragelse af controller til ny ejer</title><link>https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/12336-overdragelse-af-controller-til-ny-ejer/</link><description><![CDATA[<p>
	Huset er solgt, naturligvis inkl. IHC installationen, så ny bruger skal oprettes i controlleren.<br />
	Er det bare at gemme/backup program, factory reset controller, oprette ny bruger og uploade programmet igen?<br />
	Reset af controller, er der en skjult resetknap et sted på controlleren eller hvordan?<br />
	<br />
	Tak :-)<br />
	/Brian
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">12336</guid><pubDate>Mon, 26 Jan 2026 09:42:35 +0000</pubDate></item><item><title>IHCstarter</title><link>https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/12315-ihcstarter/</link><description><![CDATA[<p>
	Lige en hurtig opdatering på IHCstarter her i weekenden. Den nye version havde et problem med visual 3 og serviceviewer i nogen tilfælde. Det er nu løst og lidt andre småting.
</p>

<p>
	<a href="https://jemi.dk/ihc/starter/" rel="external nofollow">https://jemi.dk/ihc/starter/</a>
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">12315</guid><pubDate>Mon, 12 Jan 2026 06:01:47 +0000</pubDate></item><item><title>IHC Easy</title><link>https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/12314-ihc-easy/</link><description><![CDATA[<p>
	Vil lige slå et slag for min IHC Easy løsning:
</p>

<p>
	<a href="https://jemi.dk/ihc/easy/" rel="external nofollow">https://jemi.dk/ihc/easy/</a>
</p>

<p>
	IHCEasy indeholder følgende funktionalitet:
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	Multi-version support: Kør IHC Visual 2 og 3 samtidig på samme maskine.
</p>

<p>
	Indbygget Java: Eliminerer behovet for system-bred Java installation.
</p>

<p>
	USB Driver Fix: Automatisk tjek og installation af korrekte drivere.
</p>

<p>
	Rettighedsstyring: Kræver ikke administratorrettigheder ved daglig brug.
</p>

<p>
	System Reparation: Automatisk fix af korrupte UTCS og XML filer.
</p>

<p>
	High DPI Support: Korrigerer skaleringsfejl på moderne skærme.
</p>

<p>
	Firmware Opdatering: Kører uafhængigt af ekstern Java.
</p>

<p>
	Bloatware-fri: Ingen installation af unødvendig Adobe software.
</p>

<p>
	Portable mode: Understøtter både lokal og flytbar installation.
</p>

<p>
	Lokale data: Funktionsblokke gemmes sikkert i brugerens dokumenter.
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">12314</guid><pubDate>Mon, 12 Jan 2026 05:58:16 +0000</pubDate></item><item><title>Fejlstatus p&#xE5; LK IHC setup - kan ikke finde &#xE5;rsagen</title><link>https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/12276-fejlstatus-p%C3%A5-lk-ihc-setup-kan-ikke-finde-%C3%A5rsagen/</link><description><![CDATA[<p>
	Hej! Jeg vil sætte pris på enhver hjælp i retning af at slippe af med nedenstående fejl.
</p>

<p>
	"LK IHC Visual Controller / Viewer" (HW 6.2, FW 2.8.4) blinker grønt i "OK" og lyser konstant rød i "batteri", intet lys in "antenne" LED.
</p>

<p>
	Jeg har ikke noget i ServiceView loggen, der gør mig klogere på denne fejlstatus. Lige nu står den til "Log alle datalinje input hændelser" og der kommer linjer hvor gang vi tænder/slukker enheder m.v.
</p>

<p>
	Vi har et "LK IHC SMS Modem", der er i "Netværk ikke fundet" status, fordi SIM-kortet ikke er aktivt længere. Ved ikke om det kan være årsag til ovenstående, formoder det ikke, men ville alligevel lige nævnte det.
</p>

<p>
	Min formodning er, at en eller anden tryk-enhed er løbet tør for strøm? Men jeg aner ikke hvilken (og vi har en hel del i vores setup). Kan man køre en kommunikationstest til alle enheder eller noget i den stil?
</p>

<p>
	Jeg har forsøgt at tømme loggen og genstarte Visual Controlleren. Fortsat fejlstatus.
</p>

<p>
	På forhånd tak for enhver hjælp.
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">12276</guid><pubDate>Thu, 18 Dec 2025 08:29:15 +0000</pubDate></item><item><title>LK IHC Visual 3 i reboot-loop (ca. 50 sek) &#x2013; kun 24V tilsluttet, alt andet frakoblet</title><link>https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/12299-lk-ihc-visual-3-i-reboot-loop-ca-50-sek-%E2%80%93-kun-24v-tilsluttet-alt-andet-frakoblet/</link><description><![CDATA[<p>
	Hej,
</p>

<p>
	Jeg har en <strong>LK IHC Visual 3</strong> der er gået i <strong>reboot-loop/watchdog reset</strong>.
</p>

<p>
	<strong>Trigger:</strong> Fejlen opstod umiddelbart efter en <strong>overbelastning på et 230V kredsløb</strong>, hvor en <strong>automatsikring slog fra</strong>. Kredsløbet er ikke et IHC-outputkredsløb, men der sidder <strong>IHC Wireless-enheder</strong> på det.
</p>

<p>
	<strong>Symptomer:</strong>
</p>

<ul>
	<li>
		<p>
			Controlleren <strong>genstarter ca. hvert 50. sekund</strong>
		</p>
	</li>
	<li>
		<p>
			<strong>Grøn status-LED blinker</strong> (kan filme/mere præcis blinkkode hvis nødvendigt)
		</p>
	</li>
	<li>
		<p>
			<strong>Ingen adgang</strong> via <strong>USB</strong> eller <strong>LAN</strong>
		</p>
	</li>
</ul>

<p>
	<strong>Isoleringstest (vigtig):</strong><br />
	Jeg har frakoblet ALT fra controlleren:
</p>

<ul>
	<li>
		<p>
			<strong>LAN-kabel: frakoblet</strong>
		</p>
	</li>
	<li>
		<p>
			<strong>USB: frakoblet</strong>
		</p>
	</li>
	<li>
		<p>
			<strong>Antenne: frakoblet</strong>
		</p>
	</li>
	<li>
		<p>
			<strong>SD-kort: fjernet</strong>
		</p>
	</li>
	<li>
		<p>
			<strong>Alle I/O-moduler/dimmere/inputpaneler: frakoblet</strong><br />
			Controlleren kører altså <strong>kun med 24V DC tilsluttet</strong>, og den <strong>fortsætter stadig med at genstarte</strong>.
		</p>
	</li>
</ul>

<p>
	<strong>24V måling:</strong>
</p>

<ul>
	<li>
		<p>
			Målt <strong>24,2V DC</strong> på forsyningen – virker stabilt før/under/efter reset (målt med multimeter).
		</p>
	</li>
</ul>

<p>
	<strong>Spørgsmål:</strong>
</p>

<ul>
	<li>
		<p>
			Hvilke tests anbefales for at skelne mellem <strong>PSU-dips/ripple</strong> vs. <strong>defekt controller hardware</strong>?
		</p>
	</li>
	<li>
		<p>
			Findes der en kendt <strong>recovery/service procedure</strong> for Visual 3 ved reboot-loop?
		</p>
	</li>
</ul>
]]></description><guid isPermaLink="false">12299</guid><pubDate>Sun, 04 Jan 2026 11:45:35 +0000</pubDate></item><item><title>IHC firmware loader adgang men ikke til controller</title><link>https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/11865-ihc-firmware-loader-adgang-men-ikke-til-controller/</link><description><![CDATA[<p>
	Kære IHC eksperter, 
</p>

<p>
	Jeg håber I vil hjælpe mig. 
</p>

<p>
	Jeg overtog et hus tilbage i 2024 og havde et problem med en lyskilde, men fik løst det ved brug af philips hue pære (spændingen ville ikke gå af udtaget).
</p>

<p>
	Siden da er en række på 7 spots desværre gået ud og jeg kunne derfor godt tænke mig at tilgå min visual controller - det er her jeg håber på hjælp, da jeg er ramt ind i en mur.
</p>

<p>
	<strong>Detaljer:</strong>
</p>

<p>
	Jeg har tilgået ihc visual controller med usb.
</p>

<p>
	Jeg har fundet en seddel hvor det står noteret at der er tale om en visual controller 2 HW1
</p>

<p>
	Jeg <strong>kan se</strong> controlleren ved firmware loader: Her viser den firmware version 2.8.4
</p>

<p>
	Selve IHC programmet<strong> kan ikke</strong> registrere den, men siger blot at den pinger på USB'en
</p>

<p>
	Jeg kan ikke se den i IHCStarter (JEMI's program), som jeg ellers kan læse mig til er lidt et hack ud fra tidligere indlæg i forhold til at få adgang. Den melder <strong>"ingen kendte USB drivere"</strong>.
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	<strong>Spørgsmål</strong>
</p>

<p>
	Jeg tænker at prøve at tvinge firmware tilbage til en tidligere version igennem firmware loader, hvilket kræver genstart <strong>men vil i den forbindelse høre om jeg kan skade øvrig programmering ved det? </strong>Vil jo nødigt slette det eksisterende program <span><img alt=":)" data-emoticon="" height="20" src="https://www.ihc-user.dk/forum/uploads/emoticons/default_smile.png" srcset="https://www.ihc-user.dk/forum/uploads/emoticons/smile@2x.png 2x" title=":)" width="20" /> Det er i hvert fald et tip der måske kunne virke, så min største barriere er at jeg ikke vil gøre mere skade i min søgen efter at løse det</span>
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	Måtte I ellers ligge inde med nogle gode ideer til hvordan jeg kan få adgang til mit system? (både til fejlsøgning på de 7 spots - og den tidligere lyskildeproblematik), men også fordi jeg har mistanke om at der er en masse unødvendige lysdæmpningsfunktioner (fra originaldokumentation) - som i øvrigt ikke virker, men det mistænker jeg nu for at skyldes de brugte spots
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	På forhånd mange tak og de bedste hilsner,
</p>

<p>
	Casper
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">11865</guid><pubDate>Sat, 08 Feb 2025 14:15:06 +0000</pubDate></item><item><title>TERMIHC 1.3c p&#xE5; Windows 10</title><link>https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/6700-termihc-13c-p%C3%A5-windows-10/</link><description><![CDATA[
<p>
	<em>Dette er ikke et spørgsmål, men hjælp til andre med behov for at bruge nyere bærbar med 64-bit Windows og uden RS232 i stedet for en ældre DOS-baseret PC </em><img alt=":)" data-emoticon="" height="20" src="https://www.ihc-user.dk/forum/uploads/emoticons/default_smile.png" srcset="https://www.ihc-user.dk/forum/uploads/emoticons/smile@2x.png 2x" title=":)" width="20" /><em>. </em>
</p>

<p>
	Jeg har to tavler hver med IHC 120B1003 Controller. Jeg benytter det DOS baserede TERMIHC 1.3c til vedligehold af begge.
</p>

<p>
	Jeg har gennem mange år benyttet en gammel bærbar med 32 bit Windows XP til at vedligeholde IHC systemerne med. Jeg benytter ikke denne PC til andet, men det er ikke holdbart i længden. På et eller andet tidspunkt dør den.
</p>

<p>
	Jeg har fået følgende til at virke med 64-bit Windows 10 babare, hvor der ikke er nogen RS232 port, men kun USB porte.
</p>

<p>
	1.) Installeret DOSBox.<br />
	      DOSBox software placeret i en dedikeret folder C:\DATA\IHC\DOSBox-0.74
</p>

<p>
	2.) Oprettet to underfoldere i den dedikerede DOSBox folder kaldet IHC_C, henholdsvis IHC_B.<br />
	      Heri findes kopi af TERMIHC.EXE programmet sammen med de til den pgælden controllers hørende projektfiler og tekstfiler. 
</p>

<p>
	3.) Benytter Tronicore XS8801 USB to Serial Adapter - Professional XS8801.<br />
	     Denne USB-RS232 adapter benytter FT232R processor from FTDI as USB to serial UART interface.
</p>

<p>
	4.) DOSBox's standard konfigurationopsætning tilpasset som følger i dens [autoexec] sektion:
</p>

<p>
	serial1=directserial realport:COM1
</p>

<p>
	MOUNT I C:\DATA\IHC\DOSBox-0.74<br />
	I:<br />
	CHDIR IHC_C<br />
	TERMIHCC
</p>

<p>
	<strong>Erfaringer</strong><br />
	USB-RS232 adapteren skal være monteret på PCem, ellers fejler DOSBox under opstarten.Følgende virker/virker ikke:
</p>

<p>
	1.) Ingen problemer med at programmere i TERMIHC og se tilstand af input/output, osv..
</p>

<p>
	2.) TERMIHC F10&gt;Overfør virker delvis. <br />
	     WORKAROUND: Angiv et projektfilnavn,der skal findes i folderen allerede (ellers dør TERMIHC).
</p>

<p>
	3.) TERMIHC F10&gt;Udskriv&gt;Normal virker delvis.<br />
	     WORKAROUND: Angiv et projektfilnavn,der skal findes i folderen allerede (ellers dør TERMIHC).<br />
	                                  Filens navn skal ende på .TXT
</p>

<p>
	Jeg får nogle underlige fejl:<br />
	serial1: Errors: Framing 0, Parity 0, Overrun RX:83 (IF0:0), TX:0, Break 0<br />
	Serial1: Desired serial mode not supported (9600,5,n,1),<br />
	Men ingen af disse synes at skade hovedfunktionen.
</p>

<p>
	For en god ordens skyld skal nævnes, at jeg paster TXT filernes indhold ind i et MS Word dokumentation sammen med øvrig dokumentation af mit anlæg.
</p>

<p>
	Jeg prøvede i øvrigt først at få vDos til at virke på min 64-bit Windows 10 bærbare sammen med USB-RS232 adapteren, men det opgav opgav jeg. Måske fordi jeg kun forsøgte at gemme projekter under nyt navn. Da jeg nu har en løsning, der virker, gider jeg ikke prøve at få vDos til at virke med TERMIHC.
</p>

<p>
	Håber andre kan få gavn af mine erfaringer.
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">6700</guid><pubDate>Mon, 18 Dec 2017 12:42:05 +0000</pubDate></item><item><title>M&#xE5;le sig til ind/udgange?</title><link>https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/12225-m%C3%A5le-sig-til-indudgange/</link><description><![CDATA[<p>
	Hej,
</p>

<p>
	Står ude ved en kunde, der har en IHC installation, uden nogen form for dokumentation.
</p>

<p>
	Nogle PIR er taget af, og der jo en del ledere jo, og jeg har fundet + og -, men kan jeg på nogen måde måle mig til hvilken leder er data/trigger ledningen? (har den spænding/null/modstand)? skal den køres lav eller høj (eg. kortslutte den direkte til + eller -) burde det virke?
</p>

<p>
	Jeg har kigget på indgangs modulet, men den leder en hel anden farve, ingen aner hvor der skulle evt sidde en dåse hvor det kunne være forgrenet ud fra...
</p>

<p>
	På forhånd tak.
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">12225</guid><pubDate>Tue, 11 Nov 2025 08:30:05 +0000</pubDate></item><item><title>Hvordan samles et IHC kabel  (LINK-10 NOPOVIC)?</title><link>https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/336-hvordan-samles-et-ihc-kabel-link-10-nopovic/</link><description><![CDATA[
<p>HejDer er visse situationer, hvor det er ønskeligt at samle ovennævnte svagstrømskabler ude i dåserne for svagstrømstrykkene.Hvilke samlemuffer eller metode er den gængse for samling af disse tynde ledninger?mvh jens</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">336</guid><pubDate>Sun, 04 May 2008 12:11:21 +0000</pubDate></item><item><title>FW 2.1.1.11 til&#xA0;Visility Dashboard Home</title><link>https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/10387-fw-21111-til%C2%A0visility-dashboard-home/</link><description><![CDATA[<p style="background-color:#ffffff;color:#353c41;font-size:14px;">
	Hej, håber nogle kan hjælpe mig her inde. <span><img alt=":)" data-emoticon="" height="20" src="https://www.ihc-user.dk/forum/uploads/emoticons/default_smile.png" srcset="https://www.ihc-user.dk/forum/uploads/emoticons/smile@2x.png 2x" title=":)" width="20" /></span>
</p>

<p style="background-color:#ffffff;color:#353c41;font-size:14px;">
	Jeg søger FW 2.1.1.11 til Visility Dashboard Home, en noget ældre version, Ham som har Visility har den åbenbart ikke liggende, ØV...
</p>

<p style="background-color:#ffffff;color:#353c41;font-size:14px;">
	Måske nogle her har den liggende på en gammel pc, eller lignede, så vil jeg meget gerne høre fra jer. <img alt=":)" data-emoticon="" height="20" src="https://www.ihc-user.dk/forum/uploads/emoticons/default_smile.png" srcset="https://www.ihc-user.dk/forum/uploads/emoticons/smile@2x.png 2x" title=":)" width="20" /></p>

<p style="background-color:#ffffff;color:#353c41;font-size:14px;">
	Rigtig god dag.
</p>

<p style="background-color:#ffffff;color:#353c41;font-size:14px;">
	Mvh. Claus
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">10387</guid><pubDate>Mon, 14 Nov 2022 06:01:59 +0000</pubDate></item><item><title>kabel til IHC tavle</title><link>https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/12194-kabel-til-ihc-tavle/</link><description><![CDATA[<p>
	Kan man bruge almindeligt 0,75 kvadratmillimeter 230 v installationskabel i stedet for det normale Ø 0,6 mm kabel til forbinde et ekstra modul til controlleren på tavlen?
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">12194</guid><pubDate>Mon, 13 Oct 2025 18:51:43 +0000</pubDate></item><item><title>IHC Wireless dimmer freeze</title><link>https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/12162-ihc-wireless-dimmer-freeze/</link><description><![CDATA[<p>
	Hej forum,
</p>

<p>
	Vi har et IHC visual 2.8 anlæg fra 2009 og har egentlig altid haft et mega irriterrende problem.
</p>

<p>
	Af og til fryser dimmerne når vi forsøger at tænde/slukke lyset. Så går der noget tid 1-20 minutter og så virker det igen... Når fejlen er der er det typisk alle dimmerne der fejler. Man kan ofte være heldig at få det til at virke igen ved at trykke mange gange (måske +100 gange) hurtigt efter hinanden og pludselig fungerer alt igen. Jeg kan som regel (ikke altid) betjene det fra min mobil. Sidste udvej er at betjene det på knapperne på dimmerne. Alt andet virker fint imens wireless dimmere ikke gør. 
</p>

<p>
	Jeg valgte i sin tid at lave alle 13 dimmere som wireless - vist nok fordi der er en memory funktion som den trådede 400 UNI dimmer ikke har. Dimmerne sidder i tavler i de 2 teknikrum. 5 stk. ved controller og meget tæt på antenne. 9 stk. i teknikrum på 1. sal. Antennen er placeret så der er relativ kort afstand til alle dimmere. De 5 dimmere der sidder i teknikrum på 1. sal har signalstyrke 16-19 RSSI - dog en enkelt med 9 RSSI. De 5 øvrige dimmere har signalstyrke 32-44 RSSI. 
</p>

<p>
	Igennem årene har jeg fra tid til anden forsøgt at undersøge og afhjælpe problemerne, men er aldrig lykkedes. Har bl.a. prøvet<br />
	- at tilføje en ekstra antenne (med antennesplitter)<br />
	- linke/unlinke alle enheder<br />
	- sikre mig at der ikke er redundant kode<br />
	- teste med/uden time server synkronisering<br />
	osv...
</p>

<p>
	Min fornemmelse siger mig at der er fejl i controllerens firmware (hw 6.2 / fw 2.8.4) ift. kommunikation med wireless enheder. Eller en fejl i status signalet "lys indikering" til funktionsblokken. Men det er blot gæt...  
</p>

<p>
	Jeg har anvendt funktion 1.2.03.d (tilføjet sluk alt puls indgang), men har også prøvet med den originale.  
</p>

<p>
	Hvis nogen har erfaringer med tilsvarende, hører jeg gerne. Og hvis der er en der kan løse det ville det være FÆNOMENALT - betaler gerne... ;-)<br />
	<br />
	Mvh Jens Schou (24 88 08 18)<br />
	 
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">12162</guid><pubDate>Mon, 15 Sep 2025 07:39:49 +0000</pubDate></item><item><title>IHC g&#xE5;et ned, hj&#xE6;lp til fejlfinding</title><link>https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/12151-ihc-g%C3%A5et-ned-hj%C3%A6lp-til-fejlfinding/</link><description><![CDATA[<p>
	Så oprendt dagen vi frygtede - Vores IHC er dødt.
</p>

<p>
	Systemet er fra 2006. 
</p>

<p>
	Igår aftes tændte og slukkede lyset et par gange, hvilket vidst var de første tegn på katastrofen var på vej, men kørte så upåklageligt videre.
</p>

<p>
	Men idag slukkede alt lige pludselig og det kom ikke igen. 
</p>

<p>
	Genstart af hele anlægget, ingen hjælp.
</p>

<p>
	Gik til tavlen med krydsede fingre for at det var en strømforsyning, men den lyser grønt i lampen og levere 27V ud.
</p>

<p>
	Controlleren derimod, den har 27V på, men intet lys i den. - Ja der er faktisk ikke lys i noget som helst andet end strømforsyningen. 
</p>

<p>
	Alle moduler får spænding, 27V. 
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	Er det en død controller? 
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	I så fald, hvad dælen gør man her?
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	Nogle der evt. kan anbefale nogle til fejlsøgning og evt. udbedring af fejlen i 4700 Næstved området?
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	PFT Jonas
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">12151</guid><pubDate>Sat, 23 Aug 2025 14:26:43 +0000</pubDate></item><item><title>Output skifter</title><link>https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/12138-output-skifter/</link><description><![CDATA[<p>
	Jeg bliver ved med at finde mindre irriterende fejl i min opsætning.<br />
	Jeg har et springvand og lys i samme.<br />
	Når jeg tænder pumpen vil lyset ikke tænde, først når pumpe er slukket.<br />
	Er der en der kan gennemskue hvad der skal rettes i opsætningen?<br />
	Sætter jeg et multimeter på udgangene ser det helt forkert ud og er svært at beskrive, er det måske min nul ude i brønden der kan være forkert forbundet?<br />
	På forhånd tak.<br />
	<a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" href="https://www.ihc-user.dk/forum/uploads/monthly_2025_07/image.png.8a23570e5ae38f01886848c1153140dc.png" data-fileid="9881" data-fileext="png" rel=""><img class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="9881" data-ratio="58.90" width="1000" alt="image.thumb.png.342299bf2ff545972ce3d479953f4458.png" src="https://www.ihc-user.dk/forum/uploads/monthly_2025_07/image.thumb.png.342299bf2ff545972ce3d479953f4458.png" /></a>
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">12138</guid><pubDate>Wed, 30 Jul 2025 15:19:36 +0000</pubDate></item></channel></rss>